Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 15

Тема: ПР200 и ПРМ-220.2

  1. #1

    По умолчанию ПР200 и ПРМ-220.2

    Добрый день.
    Столкнулся с проблемой подключения модуля расширения ПРМ-220.2 к ПР200. В настройках ПР200 добавил ПРМ-220 в слот 1, настроил каналы измерения на термометры сопротивления, подключил шлейф между модулями. При включении питания на ПРМ-220 мигает красный светодиод "Авария". Пробовал обновить ПО ПРМ-220, но Овен Лоджик (Версия 2.8.360.0) отвечает то "Index was outside the bounds of the array", то "Некорректный ответ прибора". Программу прилагаю.
    Может кто подскажет в чем проблема?
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Vitovan; 04.12.2024 в 11:33.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,435

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vitovan Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Столкнулся с проблемой подключения модуля расширения ПРМ-220.2 к ПР200. В настройках ПР200 добавил ПРМ-220 в слот 1, настроил каналы измерения на термопары, подключил шлейф между модулями. При включении питания на ПРМ-220 мигает красный светодиод "Авария". Пробовал обновить ПО ПРМ-220, но Овен Лоджик (Версия 2.8.360.0) отвечает то "Index was outside the bounds of the array", то "Некорректный ответ прибора". Программу прилагаю.
    Может кто подскажет в чем проблема?
    Можете не мучиться, в смысле, ПРМ-220.2 термопары не поддерживает!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Стоят датчики Pt1000, термометры сопротивления.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,435

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vitovan Посмотреть сообщение
    Стоят датчики Pt1000, термометры сопротивления.
    Понятно, по Маяковскому, в смысле, мы говорим Ленин, подразумеваем партия!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5

    По умолчанию

    Исправил в первоначальном посте на термометры сопротивления. Прошу прощения у многоуважаемой публики

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,435

    По умолчанию

    Попробуйте шлейф передёрнуть или новый поставить, у меня подобных проблем не возникало.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7

    По умолчанию

    Два шлейфа пробовал.

  8. #8

    По умолчанию

    зачем прописано ограничение в 150?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 150.jpg (104.8 Кб, Просмотров: 19)

  9. #9

    По умолчанию

    температура не должна выходить даже за 120. Если 150, то это явная ошибка в работе.

  10. #10

    По умолчанию

    почему в эмуляции показывают 500?
    а входы 3 и 4 неактивны вообще?
    Изображения Изображения

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •