какого 8? 6Код:dataSize_08h: BYTE := 8;
В общем если рез-т будет - проблема в линии/датчике+настройке
если нет - в коде проекта
Уже проверил, через слейв в ПЛК, есть пара ошибок, шаги тупо стоят на первом, except_send = 0, надо поменять на 1 1 Приём с модуля 2.jpg1 С перестановкой.jpg
тогда будут работать шаги второй и далее,
при приёме 03 функцией, в полученном результате надо переставить байты. Типа такТочнее надо проверить, правильность байт из модуля.Код:Hum_int:=BYTE_TO_WORD(answerBuffer[1]) OR SHL(BYTE_TO_WORD(answerBuffer[0]),8);
Последний раз редактировалось kondor3000; 07.10.2024 в 20:57.