Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 37

Тема: Не получается подключить датчик через modbus rtu

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Резисторы какие-нибудь в АС4 подключены?
    Нет, не подключены (оба рычажка в верхнем положении).

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,070

    По умолчанию

    А-B на датчике меняли местами?

    Цитата Сообщение от Juan Esteban Посмотреть сообщение
    и не надо говорить, что без команды 08h он не будет отвечать - с компа он нормально отвечает и без этой команды. Она нужна, как я понимаю, только для обновления значений в опрашиваемых регистрах прибора.
    Ну и напишите без 8 для начала. Накой воткнули то её.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    А-B на датчике меняли местами?


    Ну и напишите без 8 для начала. Накой воткнули то её.
    Делал и без 8й, все равно не работает.

    А и В менял - тоже не работает.

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,070

    По умолчанию

    Код:
    dataSize_08h: BYTE := 8;
    какого 8? 6

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Код:
    dataSize_08h: BYTE := 8;
    какого 8? 6
    Да, это я уже заметил и исправил, но лучше не стало.

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,070

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Juan Esteban Посмотреть сообщение
    Делал и без 8й, все равно не работает.
    .
    Отключаете датчик и всех от линии Rs-2
    Меняете на другом мастере Rs-1 на 232 (временено)
    Делаете на Rs-1 слейв с 3-мя регистрами и с настройками/адресом как датчик
    Соединяеняе Rs-1 и Rs-2
    Смотрите результат чтения без юзания 8

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Отключаете датчик и всех от линии Rs-2
    Меняете на другом мастере Rs-1 на 232 (временено)
    Делаете на Rs-1 слейв с 3-мя регистрами и с настройками/адресом как датчик
    Соединяеняе Rs-1 и Rs-2
    Смотрите результат чтения без юзания 8
    Спасибо за идею. Попробую завтра.

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,070

    По умолчанию

    В общем если рез-т будет - проблема в линии/датчике+настройке
    если нет - в коде проекта

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Juan Esteban Посмотреть сообщение
    Спасибо за идею. Попробую завтра.
    Уже проверил, через слейв в ПЛК, есть пара ошибок, шаги тупо стоят на первом, except_send = 0, надо поменять на 1 1 Приём с модуля 2.jpg1 С перестановкой.jpg
    тогда будут работать шаги второй и далее,
    при приёме 03 функцией, в полученном результате надо переставить байты. Типа так
    Код:
    Hum_int:=BYTE_TO_WORD(answerBuffer[1]) OR SHL(BYTE_TO_WORD(answerBuffer[0]),8);
    Точнее надо проверить, правильность байт из модуля.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.10.2024 в 20:57.

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Отключаете датчик и всех от линии Rs-2
    Меняете на другом мастере Rs-1 на 232 (временено)
    Делаете на Rs-1 слейв с 3-мя регистрами и с настройками/адресом как датчик
    Соединяеняе Rs-1 и Rs-2
    Смотрите результат чтения без юзания 8
    Итак, попробовал. Код работает (по крайней мере в плане опроса командой 03h). Действительно, байты надо переставить, но сути проблемы это не решает - сам блок опроса работает и получает данные. С датчиком этот же код вызывает ошибку таймаута (255).

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Не получается подключить ТРМ 232м к ПК по rs232
    от Andy32 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.02.2025, 08:21
  2. Не получается подключить ПЛК110-60 [М02] к OwenCloud
    от GoodLuck в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.10.2023, 15:36
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.04.2021, 11:06
  4. Не получается связать ПР114 и ИПП120 через ПР-МИ485
    от masterw в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.05.2018, 00:57
  5. не получается подключить сп270 к пк
    от LAS в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 21:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •