Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Плк210-04 аналоговый вход

  1. #1

    По умолчанию Плк210-04 аналоговый вход

    Здравствуйте, коллеги!
    На объекте установили плк с аналоговыми входами
    Подключаем датчик давления по схеме
    Вход переключил в 4-20. Значение на входе "слишком мало"
    В чем может быть причина? Нужен ли резистор, который включается dip-переключателем(как на аналоговом модуле) и если нужен, то как его подключать? Screenshot_2023-10-11-08-07-16-758_com.android.chrome.jpg
    IMG_20231011_203120_206.jpg

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,622

    По умолчанию

    Добрый день.
    Какое в вашем случае значение Rогр?
    Если измерить мультиметром ток на аналоговом входе ПЛК - то какое значение он покажет?

  3. #3

    По умолчанию

    Проблема решилась. Подключенный резистор плохо контактировал с клеммой и в конечном итоге у него отвалилась ножка. После замены резистора на новый и корректной установки показания стали корректны
    Резистор на 100 Ом

Похожие темы

  1. ПР 103 аналоговый вход
    от Stas в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.09.2023, 12:38
  2. Аналоговый вход ПЛК-160 0-10 В
    от gkpluh в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.06.2018, 15:07
  3. ПЛК-160 аналоговый вход
    от Cerentiy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.02.2018, 05:49
  4. Аналоговый вход ПР-114
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 19:08
  5. Аналоговый вход ПЛК.
    от _Александр_ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 16:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •