Радикаэмз вы нашли причину? У меня иакая же проблема .никак не можем понять
Радикаэмз вы нашли причину? У меня иакая же проблема .никак не можем понять
В программу контроллера DKG 972 заложена функция самотестирования, он каждые 24 часа непрерывной работы отключает горелку. Контроль пламени выполняется по утечке тока ионизации на массу. Когда газовый клапан закрывается и пламя гаснет - ток ионизации исчезает не мгновенно, а с затуханием. Контроллер "видит" это и выдает ошибку "ложное пламя после отключения горелки", флэш-код на контроллере: один длинный два коротких.
Как этого избежать? Раз в сутки отключать котел вручную, либо поставить программируемое реле времени на линию питания котла.
вы сами ответили на свой вопрос. надо самим отключить и включить котел. можете автоматом. если у вас котел работает автономно,без персонала, наверняка там есть передающее устройство. Например Кситал. у нас все контролируется через эти приборы. включение и отключение в заданное время можно выполнит с помощью этого устройства.
Именно так и получается, что если кто-то или что то перезапустит котел вместо Вас то система проработает ещё сутки. Но все же огромное спасибо товарищам что разобрались в этой проблеме раньше нас и помогли разобраться нам. Вариант предложенный коллегами вполне приемлемый и наверняка рабочий однако в моем случае не все так просто у нас 2 котла RSA 300 под управлением 2ТРМ1 и контроллером DKG 972, котлы закупались в составе модульной котельной с завода производителя, и совершенно очевидно что установлены в одно время, только 2 котел работает автономно, совершенно без нареканий, а вот у первого болезнь "затухания ионизации"
Последний раз редактировалось Руслан_Валерьевич; 25.12.2021 в 12:26.
Внимание Всем у кого были проблемы с систематической (24 часа) аварией DKG 972, проблема решилась после внимательного прочтения инструкции где сказано: Неправильное подключение фазы и нейтрали...После переключения фазы и нейтрали все стало работать как должно, ошибка завода изготовителя собиравшего автоматику котла не особо вникая в то как правильно подключать автомат горения.