Здравствуйте, постоянно скачет время на три часа назад (СПК М01). Где то на форуме уже писали про это. Скажите, эту фичу починят когда нибудь?
Здравствуйте, постоянно скачет время на три часа назад (СПК М01). Где то на форуме уже писали про это. Скажите, эту фичу починят когда нибудь?
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Я программно не отлавливал, но в визуализации вижу( иногда каждый день, иногда через день) замена батарейки ничего не дала. Спасаюсь NTP.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
1 возвращается через 3-5 минут.
2 Да часовой пояс UTC+3
3 OwenArchiver не использую
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Добрый день!
При переносе проекта СПК107[M01] с CODESYS V3.5 SP5 Patch 5 на CODESYS V3.5 SP11 Patch 5 Hotfix 4.
Проект скомпилировался без ошибок и залит в несколько СПК107. Все шкафы были отлажены и протестированы на стенде по стандартной процедуре.
Один из контроллеров стал периодически зависать.
Снимок.JPG
При отладке на объекте выяснилось, что зависания периодические и зависят от выходного значения счетчика CTD.
Проблема не решилась... Вернее сказать, методом тыка выявились некоторы закономерности. При переобъявлении всех перменных типа RS, SR, R_TRIG, F_TRIG, CTD и таймеров внутри этого ФБ и перезагрузке проекта менялись значения счетчика, при которых появлялись исключения... Ситуация пока стабилизировалась...
Теперь, при переносе проекта на CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 симптомы те же самые, да еще прибавились некоторые "несуразности"
20210204_160633.jpg
Внезапно перестают работать таймеры и элементы "И". Причем контроллер не вываливается в исключение...
Может посоветуете что-нибудь? Может у кого-нидь что-то подобное было?
Добрый день.
Если в логе нажать на строку SOURCEPOSITION - то среда должна показать, где именно произошло исключение.
Я бы советовал продолжать отладку проекта.Может посоветуете что-нибудь?
Для начала стоить расставить корректный порядок нумерации блоков на холсте (ПКМ на холст - Порядок выполнения - Упорядочить в соответствии с потоком данных).
Вероятно, именно некорректный порядок выполнения является причиной наблюдаемой вами "несуразности".
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk