Тема: Не понятно как работает Библиотека для ПЧВ овен блок задачи

  1. #1
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    Регистрация
    15.09.2015
    Адрес
    Бишкек
    Сообщений
    265

    По умолчанию Не понятно как работает Библиотека для ПЧВ овен блок задачи

    У меня есть простой блок



    Вот в чем проблема.

    1. не важно сколько у меня минимум и максимум, если задача 100% то и выход задачи будет 16385. Может это 16385 это тоже в % задача от минимум и максимума но и тогда все не ладится. Предположим у меня в мин и макс частота от 0 до 50. Я дал задание 100%. Теперь я максимум опущу до 40. По идеи это двигатель должен крутиться медленней но он не будет так как это все ещ 100%.

    У меня такая задача. Есть алгоритм который задает скорость каждого мотора и параметр ограничения общей скорости всех моторов. Как бы скорость всей установки в %.

    2. В инструкции написано что максимально значение для 3-02 и 3-03 что соотвествует выходным регистрам этого блока -4999 - 4999 а если я ставлю входной максимальный параметер 50 то выходной будет 50000. Хотя там написано что входной должен быть параметер в герцах тогда как в инструкции написано что это может быть что угодно, давление . Это будет вообще работать?
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Как-то слишком запутано описали вопрос.
    При работе преобразователя частоты в разомкнутом контуре управление происходит напрямую частотой, поэтому в параметре 3-02 и 3-03 задаете минимальное и максимальное задание частоты. При чем диапазон задания (пар. 3-02 и 3-03) лежит внутри диапазона пределов выходной частоты (параметров 4-12 и 4-14). При установки предустановленного задания берется процент от 3-03.

    Если перевести в замкнутый контур, тогда смысл параметров 3-02 и 3-03 немного меняется, т.к. происходит поддержание какой-либо величины.
    Для примера возьмем датчик давления с диапазоном от 0 до 10 бар. В 3-02 задаете нижний предел датчика, в 3-03 верхний предел датчика. При установки предустановленного задания берется процент от верхнего предела датчика.
    Например, нам надо поддерживать 4 бар, значит нужно в предустановленном задании (3-10(0)) нужно поставить 40%.

    В проекте t_min и t_max - это регистры 3-02 и 3-03. Раз в описании биб-ки task_value стоит задание в % (на входе), значит внутри блока стоит формула, которая переводит 0-100% в число 0-16385 и записывает в регистр задания 50009.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    Регистрация
    15.09.2015
    Адрес
    Бишкек
    Сообщений
    265

    По умолчанию

    Контур у меня не замкнутый.

    Перефразирую вопрос. Допустим у меня t_min и t_max = 0 и 50 соотвественно. task_value 100% и естественно на выходе task = 16385. В этом варианте у меня занчит будет 50 герц так?

    А что если у меня t_min и t_max = 0 и 25 соотвественно. task_value 100% и естественно на выходе task = 16385. Сколько у меня будет герц?

    Мне нужно понять на 50009 передается от 0 до 16385 это в процентах от 4-12 и 4-14?

    Если так то не важно что я ставлю в t_min и t_max двигатель будет крутить в процентах по параметру task_value. А если так то зачем мне вообще эти параметры? Получается если у меня 0-50 то он расценивает 0 это минимум = 4-12 а 50 это максимум = 4-14. Тоже самое если я сделаю 0-25, все равно 25 будет = 4-14.

    Смотрите в описании блока написано что t_min и t_max это параметры в герцах. А task_value это %. Ну как бы все понятно. Например ставлю 0-40 и 50% это будет 20 Гц. Ставлю 0-50 и 50% это уже 25 Гц. Все логично. Но при этом мне казалось что выходна переменная task будет менятся. 8192 если 50 гц и 6554 если 40 гц. Но он всегда 8192 так как это всегда 50%.

    Понятней?

  4. #4

    По умолчанию

    Допустим у меня t_min и t_max = 0 и 50 соотвественно. task_value 100% и естественно на выходе task = 16385. В этом варианте у меня занчит будет 50 герц так?

    Да, так.

    А что если у меня t_min и t_max = 0 и 25 соотвественно. task_value 100% и естественно на выходе task = 16385. Сколько у меня будет герц?

    Будет 25 Гц.

    Мне нужно понять на 50009 передается от 0 до 16385 это в процентах от 4-12 и 4-14?
    Нет, диапазон задания в регистр 50009 соответствует диапазону 3-02 и 3-03.

    Например: если поставить 3-02 "0" и 3-03 "25", то при задании task 50 % на выходе будет значение 8192 и двигатель будет крутиться с частотой 12,5.
    Последний раз редактировалось Мастеренко Иван; 06.02.2017 в 11:03.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    Регистрация
    15.09.2015
    Адрес
    Бишкек
    Сообщений
    265

    По умолчанию

    Теперь я понял. Оказывается параметры 3-02 и 3-03 принимают условные значения только при закрытом контуре. А если контур открыт то их значения не условные а это герцы. При чем параметер задачи на регистре 50009 задает частоту в процентах от 3-02 и 3-03.

    Сообщите тому кто пишет документацию что бы в новую версию внесли дополнения.

Похожие темы

  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.09.2019, 11:54
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 10:34
  3. Как работает библиотека SysSocket в cds v3.5
    от Gvenihvivar в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.05.2013, 16:13
  4. Библиотека ОВЕН.lib
    от Евгений Мотренко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.06.2008, 09:55
  5. библиотека ОВЕН
    от Радик в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 20:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •