Y-ком могут обзывать любой преобразователь. В Вашем случае это преобразователь эл. синала в пневматический, то есть электропневмопозиционер, так как в поле пошла электрическая связь (пунктир), а в случае преподавателя преобразователь сигнала расхода в "что-то", известное только ему. Свзяь указана электрическая (пунктир), значит это отдельное устройство и это не преобразователь воздух-электр. Если расходчик 4-20 mA, то никакой преобразователь не нужен, если это не корнеизвлечение, которое может выполнятся на борту расходчика или ПЛК. Это может быть преобразование объёмного расхода в массовый или приведенный к нормальным условиям. Но указано, что расход в кг/час, значит нет. Опять же, зачем ставить отдельное устройство, если всё можно делать на борту ПЛК.
Если среда взрывоопасная в котельной, это может быть барьер, но тогда где он на выходе на клапан?
В общем, Ваш вариант более правилен в современных условиях, чем преподавателя, но всем ясно куда может вылиться этот спор ))
И кстати, хоть ГОСТ и существует, но составление схем автоматизации - это процесс очень творческий. Разные люди нарисуют разные схемы на один и тот же контур. Особенно если исопльзуется старое щитовое + современное цифровое оборудование. На старых или бедных установках можно такие уродские контуры найти.
И еще: у преподавателя кнопки управления клапаном нарисованы на уровне щита. Такое только в пневматических схемах, иначе кнопки бы заходили в ПЛК. При применнеии ЧМИ они должны быть на уровне ЧМИ.