    У нас задача стоит реализовать мониторинг 3 фазного линейного напряжения на насосной станции. Выбор остановили на модуле ОВЕН МЭ110-220.3М.
    Вопросы такие:
    1) Можно ли не задействовать в приборе токовые входы, если нам нужно только измерение линейного напряжения до 450 В максимум.
    2) Будет ли этот прибор работать по RS-485 с ОВЕН ПЛК100?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,582

    По умолчанию

    1. можно, только инструкцию прочтите, возможно что-то нужно сделать с токовыми входами, не помню. у меня однофазный, я и просто на напругу его подключал. 3-х фазный тут ничем не отличается.
    2. а почему нет? у него же RS485 есть.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    1. можно, только инструкцию прочтите, возможно что-то нужно сделать с токовыми входами, не помню. у меня однофазный, я и просто на напругу его подключал. 3-х фазный тут ничем не отличается.
    2. а почему нет? у него же RS485 есть.
    Ок! Я так понял можно и без трансформаторов на входы 380 В подавать? Как на схеме внизу описания на сайте нарисовано?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,582

    По умолчанию

    Ну, у меня однофазник, по этому не подскажу, можно или нет в 3-х фазном. Но по идее, у нас есть варианты подключения с N и без и оно должно так работать, иначе зачем тогда вообще такой прибор нужен?

  5. #5

    По умолчанию

    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post205781
    Можно с самого начала почитать.
    -------
    Блин, ну Вы можете делать приборы без геморроя, почему не измеряет ток, если нет напруги на входе напряжения???
    Интересно, как сейчас подобные приборы работают? Спустя 10 лет.
    Последний раз редактировалось BETEP; 21.10.2026 в 22:50.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post205781
    Можно с самого начала почитать.
    -------

    Интересно, как сейчас подобные приборы работают? Спустя 10 лет.
    Спасибо! Но мне наоборот ток не нужно измерять. Только линейные напруги. К токовым входам нечего подключать. Реально не хочется кота в мешке купить. Рассчитываешь на одно - в результате другое.Попробовать в техподдержку обратиться?
    Последний раз редактировалось super100; 24.10.2026 в 19:15.

Похожие темы

  1. Подбор прибора для измерения уровня зерновых отходов в бункере
    от TimofeyTarasov626 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.03.2023, 11:27
  2. МЭ210-701 Вопрос по выбору схемы
    от nikontech в разделе Мх210
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.06.2022, 03:17
  3. Датчик для измерения напряжения , Help
    от Erik в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.04.2019, 04:29
  4. Вопрос по выбору оборудованию для автоматизации УД
    от chucha в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 06:57
  5. вопрос по выбору архитектуры
    от Kraft в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 07:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •