Показано с 1 по 6 из 6

Тема: ПР103 как счётчик импульсов для СПК

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ПР103 как счётчик импульсов для СПК

    Здравствуйте. У меня К СПК107 подключена ПР103 в качестве модуля входов/выходов, подключена по TCP. На FD1 заведён индуктивный датчик, который срабатывает от шестерёнки на валу, таким образом считается примерно положение вала. В ПР-ке вход сконфигурирован на подсчёт импульсов и его значение передаётся сразу в сетевую переменную. Когда в качестве входов использовались МВ210 всё считалось чётко, а с ПР-кой сейчас при одном и том же перемещении каждый раз получаю разные значения. Сильно разные. Пробовал менять значение фильтра дребезга, не помогло. Такое ощущение что ПР-ка не успевает считывать импульсы, хотя у неё 100кГц и у МВ210 100 кГц. Посоветуйте, что можно попробовать?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от linjah Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. У меня К СПК107 подключена ПР103 в качестве модуля входов/выходов, подключена по TCP. На FD1 заведён индуктивный датчик, который срабатывает от шестерёнки на валу, таким образом считается примерно положение вала. В ПР-ке вход сконфигурирован на подсчёт импульсов и его значение передаётся сразу в сетевую переменную. Когда в качестве входов использовались МВ210 всё считалось чётко, а с ПР-кой сейчас при одном и том же перемещении каждый раз получаю разные значения. Сильно разные. Пробовал менять значение фильтра дребезга, не помогло. Такое ощущение что ПР-ка не успевает считывать импульсы, хотя у неё 100кГц и у МВ210 100 кГц. Посоветуйте, что можно попробовать?
    Какой дребезг с индуктивного датчика? Удалите все фильтры.
    У ПР только время цикла больше.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Какой дребезг с индуктивного датчика? Удалите все фильтры.
    У ПР только время цикла больше.
    Изначально фильтров не было. У ПР время цикла где-то можно перенастроить?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от linjah Посмотреть сообщение
    Изначально фильтров не было. У ПР время цикла где-то можно перенастроить?
    Нет, в ПР время цикла зависит от сложности программы. Простая цикл может быть 1 мс, средняя 3-30 мс, сложная до 100 мс.
    У вас возможно дело в другом, задержка на передачу в СПК.
    И не понятно, модуль работал хорошо, зачем было ПР применять?

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,848

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от linjah Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. У меня К СПК107 подключена ПР103 в качестве модуля входов/выходов, подключена по TCP. На FD1 заведён индуктивный датчик, который срабатывает от шестерёнки на валу, таким образом считается примерно положение вала. В ПР-ке вход сконфигурирован на подсчёт импульсов и его значение передаётся сразу в сетевую переменную. Когда в качестве входов использовались МВ210 всё считалось чётко, а с ПР-кой сейчас при одном и том же перемещении каждый раз получаю разные значения. Сильно разные. Пробовал менять значение фильтра дребезга, не помогло. Такое ощущение что ПР-ка не успевает считывать импульсы, хотя у неё 100кГц и у МВ210 100 кГц. Посоветуйте, что можно попробовать?
    Так задавайте необходимое перемещение с СПК, в ПР, а ПР сама может управлять механизмом перемещения, в смысле выйдет точнее, не надо затрачивать время на передачу сигналов с ПР в СПК и обратно, вроде это очевидно, не понимаю зачем что-то делать вопреки здравому смыслу!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Так задавайте необходимое перемещение с СПК, в ПР, а ПР сама может управлять механизмом перемещения, в смысле выйдет точнее, не надо затрачивать время на передачу сигналов с ПР в СПК и обратно, вроде это очевидно, не понимаю зачем что-то делать вопреки здравому смыслу!
    Это переписывать половину программы. У меня поменялся модуль входов, в нём изначально не было логики и добавлять её туда нет смысла.

Похожие темы

  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 15:35
  2. ПР103. Счет импульсов FDI
    от Дмитрий Александрович в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 16:33
  3. Счётчик импульсов + Reset
    от Nokia3310i в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.05.2022, 20:44
  4. Счётчик импульсов СИ30
    от mkv в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.12.2016, 16:32
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 12:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •