Показано с 1 по 10 из 10

Тема: ПР200 диагностика отказа датчика 4..20 мА

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ПР200 диагностика отказа датчика 4..20 мА

    Добрый день!

    Как на ПР200 при использовании аналогового входа в режиме 4..20 мА определить отказ (хотя бы обрыв) датчика? В самой переменной и при 0мА и при 4мА значение одинаковое, заданное минимальное для входа.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Как на ПР200 при использовании аналогового входа в режиме 4..20 мА определить отказ (хотя бы обрыв) датчика? В самой переменной и при 0мА и при 4мА значение одинаковое, заданное минимальное для входа.
    Пропустите вход 4-20 мА через макрос Conv4-20 ( менеджер компонентов), в нём можно задать масштабирование и есть выход диагностики
    и можно задать показания, при выходе за диапазон.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.05.2026 в 10:31.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Пропустите вход 4-20 мА через макрос Conv4-20 ( менеджер компонентов), в нём можно задать масштабирование и есть выход диагностики
    и можно задать показания, при выходе за диапазон.
    Попробую, немножко позже, как сяду за компьютер. А на каком принципе он работает? Если значение на аналоговом входе и при 0мА и при 4мА одинаковое, как макрос понимает, что датчик оборван?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    Если значение на аналоговом входе и при 0мА и при 4мА одинаковое
    вы уверены? вам надо повторить основы - как измеряется аналоговый сигнал и что такое АЦП и как это работает

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,386

    По умолчанию

    Карбофос
    Допустим датчик 4-20. Нужно получить данные, соответствующие этому диапазону.
    Настраиваете вход как 0-20, все что ниже 4 - обрыв датчика.Всё что выше 20 - замыкание.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Карбофос
    Допустим датчик 4-20. Нужно получить данные, соответствующие этому диапазону.
    Настраиваете вход как 0-20, все что ниже 4 - обрыв датчика.Всё что выше 20 - замыкание.
    Так изначально сделать и хотел, но в настройках входа на ПР200 есть только варианты 4-20мА, 0-10В, 0-4000 Ом.

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    вы уверены? вам надо повторить основы - как измеряется аналоговый сигнал и что такое АЦП и как это работает
    Если не понимаете суть разговора, лучше помолчите. В данном случае мы работаем не напрямую с выходом АЦП, а с готовым значением, которое ПР200 уже отмасштабировал, согласно заданных настроек, попутно "отрезав" все значения ниже 4 и выше 20 мА


    В общем, взял в руки мультиметр, имитатор сигнала 4..20 и ПР200. Если задать в настройках аналогового входа задать пределы 20..100, то при задании на имитаторе 0мА и при задании 4мА получаем значение "20". Ток имитатора соответствует действительности, я проверил мультиметром. Если провод датчика оторвать совсем, то значение переходит из "20" в "0".
    По всей видимости по классике (как советовал Sulfur) поступить не выйдет, ну хоть что-то.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,386

    По умолчанию

    Карбофос
    kondor3000 предлагал использовать готовый макрос. Вероятно имелось ввиду такое:
    77777777777.jpg
    То есть в настройках входа ПР ставим пределы 4 и 20, а собственно нужное масштабирование делаем в макросе, который еще и сигнал ошибки дает.
    ---
    Почему-то не работает симулятор

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Карбофос
    kondor3000 предлагал использовать готовый макрос. Вероятно имелось ввиду такое:
    77777777777.jpg
    То есть в настройках входа ПР ставим пределы 4 и 20, а собственно нужное масштабирование делаем в макросе, который еще и сигнал ошибки дает.
    ---
    Почему-то не работает симулятор
    Он у меня и на реальном ПР корректно не заработал - наверное писался для какого-то другого ПР. Ну да ладно, хотя бы обрыв диагностировать можно, оставлю так.
    Спасибо всем отписавшимся.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    Он у меня и на реальном ПР корректно не заработал - наверное писался для какого-то другого ПР. Ну да ладно, хотя бы обрыв диагностировать можно, оставлю так.
    Спасибо всем отписавшимся.
    Не заработал, потому что на входе диапазон должен быть 4-20 мА, а не 20 -100, а масштабировать надо уже в макросе.
    И писался он для ПР200. Обрыв при 0 он как раз и показывает.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    02.02.2024
    Адрес
    Бронницы
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Как на ПР200 при использовании аналогового входа в режиме 4..20 мА определить отказ (хотя бы обрыв) датчика? В самой переменной и при 0мА и при 4мА значение одинаковое, заданное минимальное для входа.

    Попробуйте так может поможет
    Вложения Вложения

Похожие темы

  1. Подключение датчика ДТСхх5Е.И к пр200
    от Виктор787 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.05.2025, 15:55
  2. ПР200, понимать обрыв датчика 4..20
    от mikhailtab в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.05.2024, 13:59
  3. ПР200 пропадают показания датчика
    от andrys в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.05.2020, 09:42
  4. Привязка датчика кислорода к ПР200
    от Анатолий П. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.03.2020, 23:42
  5. ПР200 + XY_MD02, не читает из датчика
    от vadilen в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.02.2020, 07:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •