Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 20

Тема: ПЧВ1. Переключение канала управления.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ПЧВ1. Переключение канала управления.

    https://owen.ru/downloads/re_pchv1_m01.pdf

    Хотим управление по Modbus, но с возможностью переключения управления (переключателем "режим авто-ручн") c дверцы шкафа и с возможностями пуска, останова, задания частоты кнопками и потенциометром подключенными к клемм Х1-3, Ai. Так понимаю для этого надо ещё установить F01.08=0730 верно или что ещё или не так?

    F01.01 Источник подачи сигнала запуска
    Выбор источника команд запуска, останова и направления вращения:
    1: Через дискретный вход
    2: Через канал RS–485

    F01.02 Источник задания частоты канала A
    Выбор источника задания частоты для канала A:
    2: Аналоговый вход
    6: Канал RS–485

    F01.08 Привязка источника задания частоты для разных источников команды старт
    Используется для выбора источника задания частоты для каждого источника команды Старт.
    00x0: Набор инструкций при использовании клемм
    0x00: Набор инструкций для шины связи
    2: Потенциометр панели управления–аналоговый сигнал
    3: Аналоговый вход, сигнал тока/напряжения
    7: КаналRS–485

    F05.00 Выбор функции клеммы Х1
    48: Переключение канала управления на панель управления
    49: Переключение канала управления на клеммы
    50: Переключение канала управления на протоколы связи
    Что точно подразумевается под "канала управления" - ?
    Например: при F05.03=49 и пока есть сигнал на X4, будет управляться как при F01.01=1 или что то ещё?

    Проконсультируйте пожалуйста
    Последний раз редактировалось novinky; 25.04.2026 в 03:59.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,946

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    https://owen.ru/downloads/re_pchv1_m01.pdf

    Хотим управление по Modbus, но с возможностью переключения управления (переключателем "режим авто-ручн") c дверцы шкафа и с возможностями пуска, останова, задания частоты кнопками и потенциометром подключенными к клемм Х1-3, Ai. Так понимаю для этого надо ещё установить F01.08=0730 верно или что ещё или не так?

    F01.01 Источник подачи сигнала запуска
    Выбор источника команд запуска, останова и направления вращения:
    1: Через дискретный вход
    2: Через канал RS–485

    F01.02 Источник задания частоты канала A
    Выбор источника задания частоты для канала A:
    2: Аналоговый вход
    6: Канал RS–485

    F01.08 Привязка источника задания частоты для разных источников команды старт
    Используется для выбора источника задания частоты для каждого источника команды Старт.
    00x0: Набор инструкций при использовании клемм
    0x00: Набор инструкций для шины связи
    2: Потенциометр панели управления–аналоговый сигнал
    3: Аналоговый вход, сигнал тока/напряжения
    7: КаналRS–485

    F05.00 Выбор функции клеммы Х1
    48: Переключение канала управления на панель управления
    49: Переключение канала управления на клеммы
    50: Переключение канала управления на протоколы связи
    Что точно подразумевается под "канала управления" - ?
    Например: при F05.03=49 и пока есть сигнал на X4, будет управляться как при F01.01=1 или что то ещё?

    Проконсультируйте пожалуйста
    Не совсем понятно, в смысле, совсем не понятно!
    Не надо писать загадками, напишите просто что Вы хотите, максимально просто и понятно, насколько смог понять Вы хотите поворотом переключателя на шкафу с ПЧ переводить ПЧ с управления по сети(RS485) на управление через дискретные и аналоговые входы, в смысле, надо менять не только источник команд управления, но и источник задания, я правильно понимаю? Если нет, то поправьте, уточните что не так!

    Я так понимаю, коли Вы по сети собираетесь управлять у вас какой то прибор для этого имеется типа ИПП120, ПР или ПЛК, тогда реализация ваших хотелок сильно упростится, мне так кажется!

    Для начала надо разобраться с хотелками и что за приборы, помимо ПЧВ1, Вы используете для реализации задуманного, мне так кажется!

    Не разобравшись, что Вы хотите, боюсь помочь будет проблематично!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.04.2026 в 06:48.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей1978
    Регистрация
    15.05.2013
    Адрес
    п.г.т. Молочный
    Сообщений
    78

    По умолчанию

    Добрый день. Нашел интересную тему. В перспективе подобное тоже хотелось реализовать.
    Управление дымососом и вентилятором котла.
    Планировалось пуск и останов осуществлять с помощью ключей.
    Еще один ключ для выбора типа управления: Первое положение ключа:ручное управление с помощью потенциометра.
    Второе положение ключа: переход на автоматическое управление, поддержания заданной по Modbus уставки с СП310, с использованием датчика(4-20мА) обратной связи.
    Делал ли кто-то, что-то подобное?
    Если не сложно поделитесь настройками.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,946

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей1978 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Нашел интересную тему. В перспективе подобное тоже хотелось реализовать.
    Управление дымососом и вентилятором котла.
    Планировалось пуск и останов осуществлять с помощью ключей.
    Еще один ключ для выбора типа управления: Первое положение ключа:ручное управление с помощью потенциометра.
    Второе положение ключа: переход на автоматическое управление, поддержания заданной по Modbus уставки с СП310, с использованием датчика(4-20мА) обратной связи.
    Делал ли кто-то, что-то подобное?
    Если не сложно поделитесь настройками.
    И, мне так кажется, Вы неправильно понимаете автоматическое управление вентилятором котла, в смысле, это не поддержание определённого, заданного давления воздуха, а поддержание заданного соотношения газ-воздух, режимная карта на котел вам в помощь, кстати, это соотношение может меняться(если не изменяет память через каждые два года), в смысле, надо будет ещё предусмотреть оперативное изменение соотношения, чтобы приводить в соответствие с режимной картой, тогда выходит что ручное управление это будет поддержание определённого, заданного уровня давления воздуха на горелках. А ручное управление шибером или оборотами двигателя вентилятора(больше-меньше) это уже получается третий режим.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.08.2026 в 22:47.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей1978
    Регистрация
    15.05.2013
    Адрес
    п.г.т. Молочный
    Сообщений
    78

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    И, мне так кажется, Вы неправильно понимаете автоматическое управление вентилятором котла, в смысле, это не поддержание определённого, заданного давления воздуха, а поддержание заданного соотношения газ-воздух, режимная карта на котел вам в помощь, кстати, это соотношение может меняться(если не изменяет память через каждые два года), в смысле, надо будет ещё предусмотреть оперативное изменение соотношения, чтобы приводить в соответствие с режимной картой, тогда выходит что ручное управление это будет поддержание определённого, заданного уровня давления воздуха на горелках. А ручное управление шибером или оборотами двигателя вентилятора(больше-меньше) это уже получается третий режим.
    Работу регулятора воздуха понимаю правильно. У нас топливо - мазут. И раньше (где-то в 80-х) котел на переменную нагрузку работал на старых приборах КСД и Р25. Не было тогда частотных приводов. Схему управления (пока, только дымососом) описанную выше пытался реализовать на ПЧВ3(старом). Признаюсь, что может где-то с настройками неправильно сделал. А может подобный способ управления невозможен в принципе. Вот поэтому, и задаю вопрос на форуме.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,946

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей1978 Посмотреть сообщение
    Работу регулятора воздуха понимаю правильно. У нас топливо - мазут. И раньше (где-то в 80-х) котел на переменную нагрузку работал на старых приборах КСД и Р25. Не было тогда частотных приводов. Схему управления (пока, только дымососом) описанную выше пытался реализовать на ПЧВ3(старом). Признаюсь, что может где-то с настройками неправильно сделал. А может подобный способ управления невозможен в принципе. Вот поэтому, и задаю вопрос на форуме.
    В смысле, невозможно, мне кажется, ПЧ и предназначен для изменения скорости вращения двигателя.
    Поставьте хотя бы ПР(уже писал об этом) и задавайте любую скорость вращения двигателя дымососа, хоть от ПИД-регулятора ПР, хоть от крутилочки(потенциометра), подключенного к аналоговому входу ПР. Я бы предпочёл вместо крутилочки изменять частоту с помощью дискретных сигналов больше-меньше с помощью кнопочек без фиксации или селекторного переключателя без фиксации в крайних положениях(с возвратом в среднее положение), короче, не вижу проблем!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7

    По умолчанию

    Если управлять по 4-20 мА, то есть прибор "ручной токовый задатчик", который позволяет или транслировать входной ток дальше на ПЧВ или формировать ток с лицевой панели.
    У Овен такой есть
    https://owen.ru/product/uzs1_m01

    Видел и у других производителей с "крутилочкой" вместо кнопок.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей1978 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Нашел интересную тему. В перспективе подобное тоже хотелось реализовать.
    Управление дымососом и вентилятором котла.
    Планировалось пуск и останов осуществлять с помощью ключей.
    Еще один ключ для выбора типа управления: Первое положение ключа:ручное управление с помощью потенциометра.
    Второе положение ключа: переход на автоматическое управление, поддержания заданной по Modbus уставки с СП310, с использованием датчика(4-20мА) обратной связи.
    Делал ли кто-то, что-то подобное?
    Если не сложно поделитесь настройками.
    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Если управлять по 4-20 мА, то есть прибор "ручной токовый задатчик", который позволяет или транслировать входной ток дальше на ПЧВ или формировать ток с лицевой панели.
    У Овен такой есть
    https://owen.ru/product/uzs1_m01

    Видел и у других производителей с "крутилочкой" вместо кнопок.
    Сейчас у некоторых производителей есть комбинированный вариант, по приоритетам. Т.е. одновременно можно либо с дискретных входов скорость устанавливать, 3 входа на 7 заранее выставленных скоростей, либо с аналогового входа. Возможно там по приоритету ещё есть другой источник, но этого точно не знаю. А вот с двумя точно есть, был проект на одном объекте, я был удивлён, когда мне проектировщики эту схему принесли, думал не будет работать...

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,946

    По умолчанию

    Так для управления наверно какие то "мозги" должны быть, в смысле, если хотя бы в качестве "мозгов" будет ПР, то ничего дополнительно и не потребуется, можно реализовать все ваши хотелки и любые приоритеты, непонятно в чём проблема?!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #10

    По умолчанию

    В том то и дело что приоритет без мозгов. Дискретные входы имеют высший приоритет, а если на них по нулям и есть аналоговый, то скорость берётся основываясь на него. Это выбор задания скорости так. А запуск/реверс/стоп другие дискреты.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Терморегулятор 4 канала
    от potapows в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.12.2022, 14:16
  2. СПК107 [М01] нет полного управления в Owen ПЧВ1
    от AmpeR3 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.01.2020, 21:39
  3. CFC Переключение визуализаций
    от Serrk в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.11.2018, 16:08
  4. Переключение визулизаций
    от alex55 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 04:08
  5. СИ8. Переключение насосов
    от Hemann в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.07.2015, 13:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •