Тема: Аналоговый выход

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Аналоговый выход

    Здравствуйте всем.
    Подскажите как определить на частотном преобразователе аналоговый выход активный или пассивный. В руководстве по эксплуатации таких пояснений не нашел.
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nailka Посмотреть сообщение
    Здравствуйте всем.
    Подскажите как определить на частотном преобразователе аналоговый выход активный или пассивный. В руководстве по эксплуатации таких пояснений не нашел.
    Включить на выходе последовательно мультиметр (предел 20-200 мА) и сопротивление 100 Ом и проверить ток на выходе.
    Если есть 4 мА без питания выхода, то выход активный.
    Так же проверить можно в режиме 0-10 В, предел мультиметра 20-200 В, только без 100 Ом.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.02.2026 в 10:50.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Включить на выходе последовательно мультиметр (предел 20-200 мА) и сопротивление 100 Ом и проверить ток на выходе.
    Если есть 4 мА без питания выхода, то выход активный.
    Так же проверить можно в режиме 0-10 В, предел мультиметра 20-200 В, только без 100 Ом.
    Спасибо. Я так и включил через резистор 100 Ом 0,250 Вт. На выход установил выходную частоту, ток ровно 20 мА, странно как то это, при нулевом вращении.. Короче пока непонятно, буду разбираться.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,334

    По умолчанию

    Nailka
    Джамперами J10 и J11 выставляется тип выхода - 0..10В или 4..20мА. На фото показано положение для 4..20мА.
    0..10В точно активный, то есть там устанавливается напряжение, соответствующее настроенному параметру. У меня в эксплуатации такое применяется. Токовый вариант не использую, но в других ПЧ на подключении показан миллиамперметр, включенный между AOx и GND.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Nailka
    но в других ПЧ на подключении показан миллиамперметр, включенный между AOx и GND.
    Да. я на других такое видел, но не пойму что это значит. Если на выходе показан миллиамперметр, значит ли что это активный выход?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nailka Посмотреть сообщение
    Подскажите как определить на частотном преобразователе аналоговый выход активный или пассивный. В руководстве по эксплуатации таких пояснений не нашел.
    Выходы аналоговые всегда активны. По умолчанию, обычно, отображают уровень рабочей частоты.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Выходы аналоговые всегда активны. По умолчанию, обычно, отображают уровень рабочей частоты.
    Возможно на частотниках именно так. У ПР-200 аналоговый выход пассивный.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,312

    По умолчанию

    судя по отсутствию 3-его контакта должен быть активным. Легко проверить по клемме GND, если она наглухо сидит на GND шине в ПЧ.

Похожие темы

  1. Аналоговый выход+ ТТР
    от Баха в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.03.2019, 11:15
  2. ПЛК-160 аналоговый выход
    от aleksandr.ele в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 10:11
  3. Аналоговый выход ПЛК 150
    от nalnik в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 22:31
  4. аналоговый выход
    от Техник в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 17:53
  5. Аналоговый выход
    от urfin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 14:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •