Тема: Помогите новичку с каскадом ПЧ

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Помогите новичку с каскадом ПЧ

    Доброго времени суток! Нарезали задачу новичку написать алгоритм на ПР225, суть такая:
    -4 насоса в котельной, каждый работает от своего отдельного ПЧ (RF-101-P30K-0060-A-T4-E20-B-H)
    -нужно чтобы насосы работали в каскаде по перепаду давления на входе и выходе в систему (датчики ПД100)
    -ПЧ будут подключены к ПР225 по модбас.
    "Алгоритм управления группой насосов по перепаду давления (\(\Delta P\)) обеспечивает поддержание заданного расхода или давления, автоматически подключая/отключая агрегаты через ПЧ (преобразователь частоты). Основной принцип: ведущий насос работает от ПЧ, а остальные подключаются каскадно при достижении максимальной частоты. Алгоритм работы: Измерение: Датчики измеряют перепад давления (\(P_{нагн}-P_{вс}\) ).Регулирование (ведущий насос): ПЧ меняет частоту вращения основного насоса для поддержания заданного \(\Delta P\).Каскадное подключение: Если ведущий насос работает на макс. частоте, но перепад ниже уставки, ПЧ переключает его на сеть и включает следующий насос через ПЧ (или включает его прямо, а ПЧ продолжает регулировать "последним" насосом).Каскадное отключение: Если перепад превышает верхний предел, насосы последовательно отключаются.Защита и резервирование: Контроль «сухого хода» и целостности датчиков; при аварии автоматический переход на резервный насос."
    -Показания с датчиков давления будут приходить в ПР225 по модбас
    -переключатели ручное-выключен-автомат каждого ПЧ
    -на программируемом реле ПР225 осуществляется индикация и выбор режимов работы (в работе, в резерве, в ремонте)
    Задача обширная, большая, а кучу видео уже пересмотрел и не понимаю даже куда нажимать в Owen logic...
    Я понимаю, что за меня её никто писать не будет, но как это вообще люди делают, с чего начинают и т.д.

  2. #2

    По умолчанию

    Такая легкотня! Вы себе не представляете даже.
    Обычно начинают со схемы, желательно, электрической принципиальной.
    Последний раз редактировалось EFrol; Вчера в 15:48.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,531

    По умолчанию

    Вроде сейчас у Овена нет датчиков(преобразователей) избыточного давления с сетевым интерфейсом, в смысле, Вы планируете поставить между датчиком и ПР промежуточный прибор, типа ТРМ200(сейчас 2ТРМ0)?
    И, если у вас все сигналы приходят-уходят по сети, может достаточно ИПП120?
    Много раз обсуждали каскадное регулирование:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post420896
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post322722
    Последний раз редактировалось Сергей0308; Сегодня в 01:16.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    А нужна ли ПРка вообще?
    4 насоса, 4 ПЧ, 4 датчика давления. Каждый контур работает по своей уставке, независимо от другого, и останавливается в дежурку при превышении уставки. Вроде так можно сделать. Чем проще, тем лучше.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SmallShoom Посмотреть сообщение
    -нужно чтобы насосы работали в каскаде по перепаду давления на входе и выходе в систему (датчики ПД100)
    Не очень разбираюсь, мне просто кажется, что по перепаду на насосе поддерживается постоянный расход через насос и всю систему, т.е. при работе 1-го насоса это будет расход Q, при работе 2-х насосов 2*Q, при работе 4-х насосов будут поддерживать расход 4*Q.
    Есть ли смысл в поддержании постоянного расхода, да ещё и со ступенчатым изменением?

    Или я неправильно представляю физику работы насосов?

  6. #6

    По умолчанию

    Если речь идёт о системе отопления, то в тех системах, с которыми доводилось работать, было настроено так
    - давление перед насосами (на выходе теплосети) поддерживается стабильным за счёт расширительных баков и автоматики подпитки
    - давление после насосов поддерживается ПЧВ (если ставилось, конечно) - в основном ограничивалось безопасным для труб и батарей давлением

    Т.е. при постоянном давлении перед насосами, поддержание перепада эквивалентно поддержанию давления. Тогда в схеме есть смысл.

    Единственно, мне кажется неправильным работа в режиме - один насос регулирует давление, а остальные работают на максимуме. Тогда возможна ситуация, что регулирующий насос не передавливает давление от остальных насосов и просто крутит воду в своём корпусе до её закипания.
    Я бы управлял одним из способов:
    - все насосы вращаются с одинаковой скоростью
    - все насосы поддерживают индивидуальные перепады давления - тогда давления на них одинаковые и все работают на магистраль.

Похожие темы

  1. ПР200 управление каскадом
    от Юрий Н в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 07.01.2020, 15:10
  2. Помогите Новичку
    от WoRoEoNe в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.04.2018, 21:23
  3. Помогите новичку
    от XanderCage в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.06.2014, 19:53
  4. Помогите новичку
    от Сухарик в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 15:55
  5. Помогите новичку
    от Sancho Panca в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.02.2009, 20:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •