    Здравствуйте,
    Подключил к ПЛК110-30 модуль МУ110-224.16Р
    связь вижу что в норме
    Пытаюсь активировать выходы на модуле но реле не срабатывает
    Может я не то что надо добавил в проекте registr output modul не подходит для этого ?
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stas Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    Подключил к ПЛК110-30 модуль МУ110-224.16Р
    связь вижу что в норме
    Пытаюсь активировать выходы на модуле но реле не срабатывает
    Может я не то что надо добавил в проекте registr output modul не подходит для этого ?
    Добрый день.
    Какой адрес регистра указываете в свойствах Register Output Module? Битовая маска выходов в МУ110-16Р доступна по адресу 50 (0x0032).
    Инженер по продукту ПЛК

    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию реле

    Действительно поставил нужный регистр и всё заработало
    Изображения Изображения

Похожие темы

  1. ПЛК110-60 и МУ110-8и
    от Vitek в разделе Мх110
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.07.2025, 18:48
  2. ПЛК110-60 + МВ110-32ДН+МУ110-16Р+МУ110-8И Проблема Modbus RTU
    от Diesel_spb в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.05.2021, 10:00
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 07:29
  4. ПЛК110-60 + МУ110-6У
    от kosmas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.02.2015, 14:28
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 22:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •