Тема: Насос перестает прокачивать жидкость на малых оборотах двигателя

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Насос перестает прокачивать жидкость на малых оборотах двигателя

    Добрый день

    Возникла проблема прокачки жидкости через теплообменник с целью ее охлаждения. Насос перестает прокачивать жидкость через теплообменник при малых оборотах двигателя. Двигатель подключен к ПЧ ПЧВ1-2К2-В. Частота задается ПИД регулятором. Когда температура жидкости подходит к уставке частота ПЧ снижается до 15 Гц и насос перестает прокачивать жидкость через теплообменник.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 15.12.2025 в 11:09.

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день

    Возникла проблема прокачки жидкости через теплообменник с целью ее охлаждения. Насос перестает прокачивать жидкость через теплообменник при малых оборотах двигателя. Двигатель подключен к ПЧ ПЧВ1-2К2-В. Частота задается ПИД регулятором. Когда температура жидкости подходит к уставке частота ПЧ снижается до 15 Гц и насос перестает прокачивать жидкость через теплообменник.
    Так и должно быть, нельзя задавать мин.частоту ПЧ равную 0.
    Последний раз редактировалось petera; 15.12.2025 в 11:33.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Так и должно быть, нельзя задавать мин.частоту ПЧ равную 0.
    Минимальная частота не 0, а 15 Гц.

  4. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Минимальная частота не 0, а 15 Гц.
    В настройках ПЧ есть мин и макс частота, вот там и задать мин = 20Гц
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    В настройках ПЧ есть мин и макс частота, вот там и задать мин = 20Гц
    Частоту задает ПИД и он (ПИД) не дурак. При 20 Гц охладить до уставки невозможно.
    Спецы говорят, что надо ставить теплообменник большего размера.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 15.12.2025 в 12:45.

  6. #6
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Частоту задает ПИД и он (ПИД) не дурак. При 20 Гц охладить до уставки невозможно.
    Это не важно, просто у любого насоса есть мин. частота вращения, ниже которой насос перестает прокачивать жидкость. Если не ограничить в настройках ПЧ минимальную частоту, то в Вашем случае насос все равно качать не будет, а выйти из строя может.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #7

    По умолчанию

    Может быть, там стоит обратный клапан, и на 15 Гц насос его тупо не осиливает?

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,440

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день

    Возникла проблема прокачки жидкости через теплообменник с целью ее охлаждения. Насос перестает прокачивать жидкость через теплообменник при малых оборотах двигателя. Двигатель подключен к ПЧ ПЧВ1-2К2-В. Частота задается ПИД регулятором. Когда температура жидкости подходит к уставке частота ПЧ снижается до 15 Гц и насос перестает прокачивать жидкость через теплообменник.
    А охлаждаемая жидкость по кругу циркулирует или утекает "с концами"?
    В смысле, тогда всё зависит от мощности теплообменника, скорость потока большой роли не сыграет.
    И, размеры теплообменника ни о чём не говорят, бывают пластинчатые теплообменники, в смысле, маленькие, но мощные, кстати, мощность пластинчатых теплообменников можно наращивать(увеличить).
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Чтобы жидкость двигалась через теплообменник, нужно, чтобы насос создавал достаточный перепад давления между входом и выходом установки.
    Когда Вы снижаете частоту насоса через частотник — уменьшается его производительность (подачу) и напор (давление). В какой-то момент этого давления может не хватить, чтобы преодолеть гидравлическое сопротивление теплообменника.
    Здесь явно не проблема в частотнике, а не верный расчет системы охлаждения. Производительность нужно повысить, а поток охладителя снизить, тогда возможен выход на уставку без остановки потока
    Поток и температура охладителя постоянны. Самое правильное поставить теплообменник большего размера.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,067

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Поток и температура охладителя постоянны. Самое правильное поставить теплообменник большего размера.
    Это тоже не факт что спасёт.
    В принципе можно создать дополнительное гидросопротивление (вентиль?) чтобы поднять давление в зоне (на графике) нужного малого расхода. Но тут нужно знать юзается ли расход при 50гц, проще говоря - есть ли запас.

    Во всяком случае это может быть дешевле замены теплообменннника

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Работа асинхронного двигателя на низких оборотах
    от Newcomer в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 17.07.2024, 14:56
  2. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.11.2023, 17:42
  3. Пищит двигатель при нулевых оборотах
    от lexakkm в разделе Эксплуатация
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 17.10.2018, 08:51
  4. ПЧВ ОВЕН и момент на низких оборотах
    от AntoNechayuk в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 10:25
  5. датчик малых токов
    от muller в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.08.2009, 19:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •