Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Дублируется соотнесение входов/выходов

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    Question Дублируется соотнесение входов/выходов

    Добрый день!
    При попытке конфигурации Slave-устройства в разделе "Канал Modbus Slave" сталкиваюсь с непонятным для себя вопросом.
    Вводное:
    - При первичной конфигурации устройства проблем не возникает. ТОЛЬКО при попытках изменить конфигурацию.

    Ситуация с примером: При конфигурации обмена с роботом выбрал неверный код считывания. Соответственно решил изменить на нужный (с кода 01 на код 02).
    Конфигурация.png
    После такой манипуляции сигналы в разделе "Modbus TCPslave соотнесение входов/выходов" дублируются, занимая разные участки памяти.
    Дублирование.png
    *Попытка удалить канал и создать новый ни к чему не приводит. Канал удаляется, но в "соотнесении" остаётся.
    **В каналах всё в порядке. Вопрос именно в разделе соотнесений.
    Каналы.png
    *** Использую CoDeSys v3.5 SP17 patch 3. Контроллер - СПК210-07. На момент ошибки контроллер не подключен (в подключенном состоянии ничего не меняется)

    Вопрос: Как исправить дублирование? Постоянно собирать всё с 0... немного утомительно.
    Последний раз редактировалось Всеволод К; 03.12.2025 в 14:49. Причина: Дополнение

  2. #2

    По умолчанию

    Собирайте всё с 0 вам это полезно,
    только зачем записывать по 1 регистру 15 раз, если адреса подряд, то можно добавить за раз сразу 15 штук (длина 15).
    Советую посчитать сколько надо и один раз добавить правильно

    Биты добавляйте по 16 шт Маской бит, регистры массивом регистров до 120 можно
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.12.2025 в 15:05.

  3. #3

    По умолчанию

    Принято
    По 1 разу 15 раз... Т.к. коллаборативные роботы Elite не дружат с таким форматом записи. Почему - я не знаю. Отдаёт ошибку о неверном формате записи.
    В документации, в целом-то, указано по 1 регистру читать.
    Коды.png
    Последний раз редактировалось Всеволод К; 03.12.2025 в 15:10. Причина: Дополнение фото

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию

    Добрый день.

    Вероятно, это одно из проявлений известного бага:

    03-12-2025 15-05-15.png

    Он был исправлен в версии плагина Modbus 4.3.0.0:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/01_CODE....3.0.0.package

    Если вы установите его и будете использовать версию 4.3.0.0 компонента Modbus TCP Slave - то проблема должна перестать проявляться.
    (уточню, что обновление версии компонента с продублированными каналами не уберет их - нужно будет удалить слэйв и добавить заново)

  5. #5

    По умолчанию

    Евгений, спасибо!

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.09.2025, 07:51
  2. Баг входов/выходов в макоросах
    от Kliper в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.04.2025, 15:39
  3. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 16.10.2024, 14:10
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.07.2015, 11:07
  5. упаковка входов/выходов
    от Old_Lucky в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 15:06

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •