Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 16

Тема: На МУ110-224.8Р загорелась лампа "Авария"

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию На МУ110-224.8Р загорелась лампа "Авария"

    На МУ110-224.8Р (который проработал лет7) загорелась лампа "Авария" и прекратилось управление выходами.
    Вопрос. Это лечится перепрошивкой, или обязательно нести в ремонт? Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Модули в шкафу включённые шлейфом по 485 порту до него и после исправно работают.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serrk Посмотреть сообщение
    На МУ110-224.8Р (который проработал лет7) загорелась лампа "Авария" и прекратилось управление выходами.
    Вопрос. Это лечится перепрошивкой, или обязательно нести в ремонт? Спасибо.
    Добрый день.

    Индикация свидетельствует о том, что к модулю не приходят запросы от мастера сети, и поэтому выходы находятся в безопасном состоянии (по умолчанию - выключено). Чтобы проверить исправность интерфейса RS-485 на модуле, попробуйте подключить его индивидуально к ПК и опросить, например, с помощью Owen OPC-сервера.
    Свяжитесь с технической поддержкой support@owen.ru, коллеги проконсультируют подробнее.
    Инженер по продукту ПЛК

    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru

  4. #4

    По умолчанию

    А аппаратные причины исключены? Меня смущает работающий модуль в шлейфе за неработающем.

  5. #5

    По умолчанию

    Меня смущает работающий модуль в шлейфе за неработающем.
    вы это серьёзно пишите? не ну не может быть, скажите что вы прикалываетесь

  6. #6

    По умолчанию

    Без приколов. Лампа "Авария" кроме обрыва связи с мастером , может включиться?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serrk Посмотреть сообщение
    Без приколов. Лампа "Авария" кроме обрыва связи с мастером , может включиться?
    причём здесь мастер?
    вопрос был в другом - вы понимаете, что у вас модули сидят не последовательно, а парралельно на ОБЩЕЙ шине
    и отказ одного модуля не оказывает влияния на другие модули
    у вас в удлинитель воткнуто три светильника - в одном лампа перегорела, в двух других светят.
    но вы делаете вывод что сломался удлинитель? Л - логика

  8. #8

    По умолчанию

    Самый очевидный путь тут - попробовать подключиться к модулю конфигуратором

  9. #9

    По умолчанию

    Здравствуйте тоже пользователь этого модуля, надо сбросить к заводским настройкам после ремонта, открываю крышку и тут такое, рычажков из инструкции для переключения нет есть только пины, предположу что когда соединены 2 пина это on когда нет off, но большой вопрос, а что делать когда просто нечем соединить вторую пару пинов(скорее всего она и отвечает за сброс), снова сдавать в ремонт чтобы доложили детальку или где то купить самому?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Kilg; 06.12.2025 в 18:27.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,310

    По умолчанию

    Kilg
    Перемычка называется "джампер", судя по фото, один уже есть. Надо смотреть мануал, может его просто надо переставить в нужную позицию, а этот стоит на пустых пинах.
    Даже если нужно два джампера, то их можно надергать горсть с компьютерных материнских плат.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Управление лампой "Авария" сериями импульсов в зависимости от статусов
    от Smitka в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.11.2025, 10:20
  2. Выходы типа "К" и сигнальная лампа.
    от west в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.03.2021, 07:24
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.09.2017, 05:55
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 13:37
  5. МДВВ постоянно уходит в режим "Авария"
    от clockwise в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 13:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •