    По умолчанию ПР200 и тензодатчики

    Доброе утро форумчане. Заморочился тут сделать весы на пр200, точность большая не нужна, быстродействие тоже. Купил 4 350Ом тензодатчика, сумматор, подключил сумматор к пр200, написал программу, отъюстировал на сумматоре входы, 0 вес, 1000кг, все показывают все работает. Привез на линию, подключили, все работало до момента запуска двигателя, вес начал гулять с 0 до 1500кг. Начал смотреть сопротивление гуляет с минуса на плюс. Датчики заземлены с одной стороны. Может кто сталкивался?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lordromanoff Посмотреть сообщение
    Доброе утро форумчане. Заморочился тут сделать весы на пр200, точность большая не нужна, быстродействие тоже. Купил 4 350Ом тензодатчика, сумматор, подключил сумматор к пр200, написал программу, отъюстировал на сумматоре входы, 0 вес, 1000кг, все показывают все работает. Привез на линию, подключили, все работало до момента запуска двигателя, вес начал гулять с 0 до 1500кг. Начал смотреть сопротивление гуляет с минуса на плюс. Датчики заземлены с одной стороны. Может кто сталкивался?
    Кабель до тензодатчиков использовать экранированный, экран заземлить у входа в ПР. Заземлить станину где наклеены тензодатчики. Силовые кабели разнести с измерительными. Датчики должны быть соединены мостом. Это минимум.
    А максимум, использовать специальный модуль для тензодатчиков и промышленный весовой датчик .
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.11.2025 в 15:34.

  3. #3

    По умолчанию

    МКЭШ экранированный кабель считается? Экран заземлен у входа в ПР. Тензодатчики сейчас вообще снял с платформы, лежат в коробке. Модуль куплю (вопрос принципа)) Хотелось бы разобраться в причинах. Читаю инструкцию к модулю, там написано что считывание идет в мВ, так смотреть надо Мв или Ом? Может у меня принципиальная ошибка?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lordromanoff Посмотреть сообщение
    МКЭШ экранированный кабель считается? Экран заземлен у входа в ПР. Тензодатчики сейчас вообще снял с платформы, лежат в коробке. Модуль куплю (вопрос принципа)) Хотелось бы разобраться в причинах. Читаю инструкцию к модулю, там написано что считывание идет в мВ, так смотреть надо Мв или Ом? Может у меня принципиальная ошибка?
    Ошибка, если датчики соединены не в мост и не имеют стабильного питания.
    Измерение в мВ, что не возможно сделать обычным входом ПР.
    Измерять сопротивление входом ПР200 ещё большая ошибка, там даже применение датчиков ТСП 50М -100М приводит к огромным плавающим погрешностям в измерении температуры.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.11.2025 в 15:47.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Ошибка, если датчики соединены не в мост и не имеют стабильного питания.
    Измерение в мВ, что не возможно сделать обычным входом ПР.
    Измерять сопротивление входом ПР200 ещё большая ошибка, там даже применение датчиков ТСП 50М -100М приводит к огромным погрешностям в измерении температуры.
    Я уже понял, спасибо за ответы. Последний вопрос, мне достаточно будет 1 канального модуля МВ?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lordromanoff Посмотреть сообщение
    Я уже понял, спасибо за ответы. Последний вопрос, мне достаточно будет 1 канального модуля МВ?
    Достаточно, если у вас одна весовая точка и один мост.

  7. #7

    По умолчанию

    А где сказано про два вывода? Да, тензодатчиком я называю датчик веса. Т.е. балка с наклеенным на ней тензомостом.
    Два года проработал в метрологической кампании, занимался ремонтом, калибровкой и поверкой весов, дозаторов, платформ, и ни разу не держал в руках тензорезисторов или тензомостов, только в виде датчиков. И с трудом представляю себе, что с ними можно сделать без паяльника и прецизионного оборудования. И не делают тензомосты из отдельно сделанных тензорезисторов, они должны быть расположены на общей основе, и таким образом, чтобы при приложении усилия к балке один подвергался растяжению, а другой сжатию. Причём подложка должна быть приклеена к балке с большой точностью.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    А где сказано про два вывода? Да, тензодатчиком я называю датчик веса. Т.е. балка с наклеенным на ней тензомостом.
    Два года проработал в метрологической кампании, занимался ремонтом, калибровкой и поверкой весов, дозаторов, платформ, и ни разу не держал в руках тензорезисторов или тензомостов, только в виде датчиков. И с трудом представляю себе, что с ними можно сделать без паяльника и прецизионного оборудования. И не делают тензомосты из отдельно сделанных тензорезисторов, они должны быть расположены на общей основе, и таким образом, чтобы при приложении усилия к балке один подвергался растяжению, а другой сжатию. Причём подложка должна быть приклеена к балке с большой точностью.
    У нас делают и клеят тензорезисторы на валы, балки, трубы по чертежам.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.11.2025 в 19:03.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    У нас делают и клеют тензорезисторы на валы, балки, трубы по чертежам. И даже на готовые корпуса (испытания на прочность).
    И что, это позволяет измерять вес с хорошей точностью? Или грубо оценивать нагрузку и деформацию этих ваших валов и труб?
    Автор вроде собирался взвешивать груз до тонны?
    Типовая чувствительность тензомостов - пара милливольт на вольт, т.е. при питании 10 вольт получим 20 мВ сигнала при полном весе. Какой нафиг ПР200?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    И что, это позволяет измерять вес с хорошей точностью? Или грубо оценивать нагрузку и деформацию этих ваших валов и труб?
    Автор вроде собирался взвешивать груз до тонны?
    Типовая чувствительность тензомостов - пара милливольт на вольт, т.е. при питании 10 вольт получим 20 мВ сигнала при полном весе. Какой нафиг ПР200?
    Так я и написал, что надо использовать специализированные модули или вы не читаете совсем?
    У нас и оборудование совсем другое, Овеновские тензомодули не прокатывают никак.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Тензодатчики
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.06.2019, 08:22
  2. ПР200 + тензодатчики
    от TOXA_26 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 20:20
  3. Тензодатчики
    от Artem в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.08.2009, 11:14
  4. Тензодатчики
    от Artem в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.08.2009, 08:32
  5. Тензодатчики
    от Vladimir в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 04:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •