Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 29

Тема: ПЛК200 Modbus TCP

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    Question ПЛК200 Modbus TCP

    Добрый день. Хочу подключить к плк200 по modbus tcp устройство с разъемом RS-485. Делаю это через преобразователь интерфейсов USR-TCP232-410s. Плк настраиваю как мастер, преобразователь как слейв. Указываю правильные айпишники, порт, а при запуске проекта в статусе порта постоянно сменяются сообщения OFF, CONNECTING и SOCKET_ERROR. Сам преобразователь тоже настроен.
    1.jpg - настройки ethernet
    2.jpg - настройки мастера
    3.jpg - настройки слейва
    4.jpg - настройки преобразователя
    Не вижу где может быть ошибка. Может быть надо в плк порт как то открыть?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,627

    По умолчанию

    Добрый день.
    На последнем скрине видно, что у преобразователя режим работы - TCP Client.
    Для вашего случая, вероятно, нужен TCP Server.

  3. #3

    По умолчанию

    5.jpg - поменял на TCP Server теперь периодически ошибка проскакивает. Данные так и не приходят

  4. #4

    По умолчанию

    А где у Вас задан адрес (ID) modbus-устройства за шлюзом?

  5. #5

    По умолчанию

    Нигде нельзя его указать. По крайней мере я не нашел.

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,627

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KorSerO Посмотреть сообщение
    Нигде нельзя его указать. По крайней мере я не нашел.
    В компоненте Modbus TCP Slave (см. ваш третий скриншот) есть вкладка Конфигурация - задайте там параметр Unit ID (запишите в него значение адреса RTU-устройства, подключенного к шлюзу по RS-485).

  7. #7

    По умолчанию

    6.jpg - все равно не идут данные
    И на преобразователе почему то моргает индикация передачи по 232, хотя подключен 4857.jpg

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KorSerO Посмотреть сообщение
    6.jpg - все равно не идут данные
    И на преобразователе почему то моргает индикация передачи по 232, хотя подключен 4857.jpg
    Если я не ошибаюсь, то com1 на этом устройстве как раз 232-ой.

    Чего бы web-конфигуратором не воспользоваться для настройки шлюза, тем прекрасно видно - что именно настраивается.

    410s.jpg
    Последний раз редактировалось imaex; 19.02.2025 в 14:50.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,070

    По умолчанию

    Оказалось что преобразователь интерфейса не преобразователь протокола?
    Последний раз редактировалось Валенок; 21.02.2025 в 08:20.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Оказалось что преобразователь интерфейса не преобразователь протокола?
    Всё нормально конкретно у этого (USR-TCP232-410s) дивайса с преобразованием протокола. Я скриншот с веб-морды работающего устройства ранее в этой же теме постил.
    Там настроек - полторы калеки. КМК, товарищ просто откровенно тупит.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Два modbus tcp slave на разных ethernet ПЛК200
    от buldakow в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.12.2024, 10:09
  2. ПЛК200 Modbus TCP Master и Slave на одном порту
    от Ovtia в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.12.2023, 21:25
  3. ПЛК200 и модули Мх110 по Modbus RTU
    от permoby в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.07.2023, 13:44
  4. Связь ПЛК200 и панели Weintek MODBUS TCP
    от max-paiine в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.06.2022, 16:27