Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Управление двумя частотниками одним регулятором ТРМ1

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Управление двумя частотниками одним регулятором ТРМ1

    Есть два вентилятора, каждый подключен через отдельный ПЧ. Один управляется ТРМ1 сигналом 4-20, на втором частоту задаем с панели. Хочется чтобы и второй вентилятор управлялся регулятором, можно к одному регулятору подключать два частотника?

  2. #2

    По умолчанию

    Задание частоты 1-го ПЧ транслируете на аналоговый выход и подаете на вход задания 2-го ПЧ.

  3. #3

    По умолчанию

    И COM входы у них соединить нужно будет?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Не специалист Посмотреть сообщение
    И COM входы у них соединить нужно будет?
    А это что?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexandrGr Посмотреть сообщение
    А это что?
    У китайцев в инструкции называется Analog ground, контакт куда второй провод с регулятора подключается. Или просто соединить аналоговый выход с соответствуюшим входом достаточно?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexandrGr Посмотреть сообщение
    Задание частоты 1-го ПЧ транслируете на аналоговый выход.
    А вы это сможете?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexandrGr Посмотреть сообщение
    А вы это сможете?
    Да, в инструкции посмотрел, текущая частота по умолчанию туда транслируется. По подключению проводков не очень понятно)))

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    978

    По умолчанию

    А если последовательно входы обоих частотников подключить к ТРМ?

  9. #9

    По умолчанию

    Соединил я аналоговый выход и общий контакт для аналоговых входов, все заработало, еще джампер один переставить нужно было
    Последний раз редактировалось Не специалист; 19.12.2024 в 20:59.

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Не специалист Посмотреть сообщение
    Есть два вентилятора, каждый подключен через отдельный ПЧ. Один управляется ТРМ1 сигналом 4-20, на втором частоту задаем с панели. Хочется чтобы и второй вентилятор управлялся регулятором, можно к одному регулятору подключать два частотника?
    Мне кажется ТРМ1 здесь не нужен, в смысле, можно обойтись датчиком с токовым выходом + ПЧВ(или два ПЧВ).
    И, мне кажется правильней(лучше) токовый сигнал с датчика завести сразу на два ПЧВ.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Как реализовать в ПР-200 ручное управление ПИД регулятором
    от известь в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.05.2023, 17:23
  2. ПР200. Управление насосной станцией с двумя насосами с двумя ЧРП.
    от Антон Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.03.2022, 14:50
  3. Управление частотниками из двух мест
    от KRUPSKIY в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.03.2017, 12:27
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 18:40
  5. Управление регулятором расхода
    от Alju в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 17:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения