Тема: ПЛК 210-12-cs , работа портов в мосту

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ПЛК 210-12-cs , работа портов в мосту

    Здравствуйте.
    В контроллере выбрана одна из стандартных схем. Первые три порта объединены в мост (lan), четвертый отдельно wan.

    Подсоединяю к контроллеру 40 модулей ввода-вывода из линейки 210 (через два свитча moxa). Все модули подключенные к первому порту ethernet работают нормально. Модули, которые подключаются к портам 2 и 3 примерно с интервалом 5 секунд отваливаются и потом связь снова появляется. Причем каждый модуль не синхронно с остальными. Судя по всему раз в 5 секунд прерывается опрос модулей, а потом заново запускается. Если все модули подключить только к первому порту, то работает все нормально. Если к любому другому, то также начинают отваливаться модули.

    Нужна какая-то дополнительная настройка портов или в чем может быть дело?

    PS: раньше использовал контроллеры 210-03 и вроде такого не замечал.

  2. #2

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте, на картинках следующие схемы.
    1. Изначальная схема по проекту. Все модули, которые на порту eth2 в ПЛК периодически отваливаются.
    Схема 1.jpg
    2. Единственная рабочая схема. Все модули перенесены на свитчи. Свитчи подключены к порту eth1 в ПЛК
    Схема 2.jpg

    1.a, 1.b, 1.c - варианты, которые тестировались. Тоже все нерабочие
    Схема 1a.jpg
    Схема 1b.jpg
    Схема 1c.jpg

    Модули, которые в любой конфигурации висят на eth1 ПЛК не отваливаются.
    HMI - это веб-киоск, работает вроде бы без нареканий на любом порту (но требует дополнительной проверки)

    PS. Bus Cycle options настроен на MainTask. Maintask 50mc.
    Последний раз редактировалось hermano; 16.11.2024 в 19:09.

  4. #4

    По умолчанию

    честно говоря, это не сеть, а мешанина какая-то, как-то совершенно не удивлён наличием проблем
    с такой структурой лучше использовать уже управляемые коммутаторы, а не МОХА-208

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    честно говоря, это не сеть, а мешанина какая-то, как-то совершенно не удивлён наличием проблем
    с такой структурой лучше использовать уже управляемые коммутаторы, а не МОХА-208
    обратите внимание что схема 1.с, в которой нет свитчей тоже не работает. И даже если если в этой схеме оставить только модули на eth3 то сеть тоже не работает. т.е. вообще работает только eth1 на контроллере

    так же не влияет на работу количество свитчей и замена свитчей на один маршрутизатор.

    сименс при такой же схеме работал без проблем

    Лучше поставить коммутатор на 48 портов, сделать звезду без шлейфов?
    Последний раз редактировалось hermano; 16.11.2024 в 22:25.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    с такой структурой лучше использовать уже управляемые коммутаторы, а не МОХА-208
    Чем лучше? Если только в плане диагностики проблем. А если проблем нет?
    Да и управляемый коммутатор по факту у него уже есть - сам ПЛК. Только не работает. 99,9 проблема в нём.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    Чем лучше? Если только в плане диагностики проблем. А если проблем нет?
    именно в этом и лучше - ты точно знаешь что и куда у тебя идёт
    Да и управляемый коммутатор по факту у него уже есть - сам ПЛК. Только не работает. 99,9 проблема в нём.
    я как бы и не спорю, я пытаюсь обратить внимание на то, что "проблема в ПЛК" может быть 3 видов
    - проблема в конфигурации самого Мастера
    - проблема в софте "коммутатора"
    - проблема тупо железная конкретного прибора

    и чисто интересно было бы собирать сетку небольшими кусками, чтобы понять, на каком моменте перестаёт работать

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    и чисто интересно было бы собирать сетку небольшими кусками, чтобы понять, на каком моменте перестаёт работать
    Схема 1.с. Уже не работает.

    Да, если бы проблема была в конфиге, то ни в каком варианте на работало бы. ЯТД.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    Схема 1.с. Уже не работает.
    ну чисто по мне - логики в переборке вариантов мало было, чтобы выстроить какую-то последовательность
    в схеме 1 с и во всех остальных я не пойму почему автор не развёл всё на разные подсети, что было бы логичнее и позволило бы однозначно сказать о неработоспособности порта 2 и порта 3
    п.с. я как бы не знаю конфигруирования мастера в кдс3,5, поэтому это чисто мои фантазии

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,221

    По умолчанию

    В пункте 1 абсолютно нормальная сеть, например если бы это был микротик и на его портах висят простые коммутаторы. Значит ПЛК косячит

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Конфигуратор виртуальных портов
    от KSergey в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.03.2025, 11:42
  2. Раздельная работа трех портов в ПЛК 110
    от Р.Александр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.02.2018, 22:40
  3. Скорость портов СПК
    от Dio в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.12.2017, 17:32
  4. Номера портов плк 160
    от Vitorgan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2