Тема: Опрос одного МВ210-101 несколькими ПЛК 200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    926

    По умолчанию Опрос одного МВ210-101 несколькими ПЛК 200

    Есть достаточно дорогой датчик, который подключен к МВ210. Так же имеется ПЛК 200, который использует в работе показания этого датчика. Необходимо расширить систему (еще 4 одинаковые установки, содержащие такие же ПЛК 200), при этом, очень не хочется покупать еще 4 дорогих датчика.
    Соответственно вопрос, имеется ли возможность опрашивать модуль одновременно с разных ПЛК? Или придется ставить делитель 4..20мА и тянуть провода?
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик

  2. #2

    По умолчанию

    А в руководстве разве не описана возможность опроса модуля 4мя клиентами? Как вариант можете вообще на ПЛК200 модбас ТСР сервер развернуть.

  3. #3

    По умолчанию

    Не понятно, как вы одним датчиком будете измерять на 4 установках?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Не понятно, как вы одним датчиком будете измерять на 4 установках?
    Наверное 4 одинаковых пульта.

    PS
    Кстати, да, в РЭ к МВ нет упоминания про несколько одновременных подключений... А вот к МУ есть. Странно.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 09.07.2024 в 15:10.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Наверное 4 одинаковых пульта.

    PS
    Кстати, да, в РЭ к МВ нет упоминания про несколько одновременных подключений... А вот к МУ есть. Странно.
    Читаем внимательно
    2024-07-09_15-20-13.png

    https://owen.ru/downloads/re_mv210-101.pdf
    стр. 25

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    Читаем внимательно
    2024-07-09_15-20-13.png

    https://owen.ru/downloads/re_mv210-101.pdf
    стр. 25
    Просто для му модуля это в самом описании на странице, а тут полистал веб версию, и может просмотрел.

    Во блин, и там на первой странице... Старость...

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    926

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    А в руководстве разве не описана возможность опроса модуля 4мя клиентами? Как вариант можете вообще на ПЛК200 модбас ТСР сервер развернуть.
    Не обнаружил. Модбас сервер - не пойдет, установки должны быть независимы друг от друга. Только от датчика.

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Не понятно, как вы одним датчиком будете измерять на 4 установках?
    Работа установок зависит от показаний этого датчика.

    Спасибо за ответы, мне нужно более 4 одновременных подключений. В планах расширение до 10 установок.

    ЗЫ. Похоже, надо будет через MQTT мутить...
    Последний раз редактировалось keysansa; 09.07.2024 в 15:39.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    Не обнаружил. Модбас сервер - не пойдет, установки должны быть независимы друг от друга. Только от датчика.



    Работа установок зависит от показаний этого датчика.

    Спасибо за ответы, мне нужно более 4 одновременных подключений. В планах расширение до 10 установок.

    ЗЫ. Похоже, надо будет через MQTT мутить...
    Если мастер будет разрывать соединение между опросами - так хоть тысяча соединений на модуль. А вот если нет - то да, 4 ОДНОВРЕМЕННЫХ коннекта по 502 порту. Проверить можно снифером.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    926

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Если мастер будет разрывать соединение между опросами - так хоть тысяча соединений на модуль. А вот если нет - то да, 4 ОДНОВРЕМЕННЫХ коннекта по 502 порту. Проверить можно снифером.
    Разорвал соединение, и в следующий раз - в момент установки соединения - оно уже занято другим...
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    Разорвал соединение, и в следующий раз - в момент установки соединения - оно уже занято другим...
    Так расскажите подробнее о процессе. Например как часто изменяется измеряемый параметр. Может там можно раз в минуту измерять и опрашивать, а может 10 раз в секунду.
    Раз все ПЛК будут в одной сети, то можно и диспетчер очереди организовать.
    Так же если там золотой датчик за 2 кк рублей, то стоит этим заморачиваться, а если "дорогой датчик" за 30-50к, то и овчинка выделки не стоит.

    Вам кучу вариантов накидали.

    Деньги на расширение до 10 установок есть, а на новый датчик или на общий ПЛК, который будет отдавать данные всем клиентам нет?
    Или датчик купили супер дорогой и прикрутили его к дешевому модулю, у которого постоянные проблемы.
    Последний раз редактировалось Николай Суриков; 11.07.2024 в 12:08.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.10.2025, 18:08
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.03.2019, 12:59
  3. Опрос ПЛК несколькими клиентами
    от Scream в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.01.2013, 13:48
  4. управление несколькими ттр от одного трм