Здравствуйте.
Подскажите, как правильно подключить БКК1-220 к контактору КМ-103, при использовании кондуктометрического датчика ДС.ПВТ.4? Может, схема понятная есть?
Приглашённый электрик что-то призадумался... не сообразит
Здравствуйте.
Подскажите, как правильно подключить БКК1-220 к контактору КМ-103, при использовании кондуктометрического датчика ДС.ПВТ.4? Может, схема понятная есть?
Приглашённый электрик что-то призадумался... не сообразит
Так Вам нужно было ясновидящего пригласить, в смысле, чтобы он ясно увидел чего Вы хотите, в смысле, какую логику работы!
Бывает такая логика работы что без дополнительного устройства не обойтись, в смысле я бы предпочёл, в этом случае, ПР200:
https://owen.ru/product/pr200
Короче, у Вас ёмкость металлическая, в смысле, сколько уровней Вы планировали отслеживать?
Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.06.2024 в 14:41.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Тогда странный, на мой взгляд, выбор, в смысле, я бы предпочёл САУ-М6, в смысле, там ничего дополнительно бы не потребовалось и как раз 3 канала, как Вам надо!
https://owen.ru/product/sau_m6/connection
Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.06.2024 в 18:05.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Металлическая цистерна, отслеживать планировал три уровня. Третий - перелив.
Просто нужно, чтобы насос включался при снижении уровня до определённой отметки и выключался при подъёме до заданного уровня. То есть логика в поддержании цистерны в наполненном состоянии. Ну и контроль перелива. Ничего измерять не нужно.
Забыл цитирование включить, это ответ Сергей0308: "Короче, у Вас ёмкость металлическая, в смысле, сколько уровней Вы планировали отслеживать? "
А1 контактора - на нейтраль сети 220В, А2 контактора - к одному из релейных выходов БКК1-220. Общий вывод релейных выходов БКК1-220 - к фазе 220В. Чтобы релейные выходы БКК1-220 не обгорели от коммутации катушки контактора, параллельно катушке прицепите последовательно соединенные резистор 110 Ом 2Вт и конденсатор 0,1мкФ 400В.
Учтите, что БКК1-220 - это СИГНАЛИЗАТОР, а не РЕГУЛЯТОР уровней! Регулятором уровней является устройство САУ-М7.
Или САУ-М7Е
с возможностью ручного ПУСКА/ОСТАНОВА!