Почему у ПЛК IP адрес шлюза (10.0.0.1) а адрес шлюза 0.0.0.0...
А в преобразователе 10.0.0.10 и 10.0.0.1 соответственно...
Вы сетевые настройки правильно сначала задайте, например у одного устройства 10.0.0.10 и 10.0.0.1, у другого 10.0.0.11 и 10.0.0.1.
10.0.0.1 - это ПЛК.
10.0.0.10 - это МКОН.
Где вы нашли 10.0.0.11?
В качестве шлюза указывать МКОН? И в настройках ПЛК и в самом МКОН?
Я сказал сделать так, а вы пишите где я нашел. У ПЛК должен быть 10.0.0.11 IP и такой же как у МКОН шлюз.
А в первом скрине вроде надо как раз указать IP контроллера, т.е. 10.0.0.11.
У вас правда какой то бардак с адресами устройств. В данном случае шлюз, это не МКОН, это другое...
Я подозревал такой ответ...
Т.е. у меня в настройках сетевого адаптера значится ваш шлюз... Я понял...
Безымянны1й.png
Почему WAN?
Из него вы ничего не увидите...212121.png
Вы спросили: "что я делаю не так", вам дали одно из направлений для решения. Делайте как пожелаете.
Ещё раз скажу, это было всего одно из направлений, есть другие, но мне уже не интересно.