Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 16

Тема: Макрос больше меньше

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Макрос больше меньше

    Помогите пожалуйста, нужен макрос для управления аналоговым выходом 4-20, задача на панель вывести две кнопки +/- и с помощью их управлять выходом, но при этом запоминать выходное значение при отключении питания! Хочу сделать тиристорный возбудитель с применением ПР102, панелью 307, и блок буст2. Вообще хотелось бы с поддержанием тока, но пока мозгов не хватает!

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mike1987 Посмотреть сообщение
    Помогите пожалуйста, нужен макрос для управления аналоговым выходом 4-20, задача на панель вывести две кнопки +/- и с помощью их управлять выходом, но при этом запоминать выходное значение при отключении питания! Хочу сделать тиристорный возбудитель с применением ПР102, панелью 307, и блок буст2. Вообще хотелось бы с поддержанием тока, но пока мозгов не хватает!
    Не слишком жирно, для одного возбудителя, ПР102, Панель СП307 и блок ещё ?
    Это всё можно и попроще сделать.
    А схема например так, у счётчика CTN поставить в настройках, сохранение состояния -Да 1 Управление кнопками.jpg
    Выход при 0 будет 4 мА, при 1.0 - 20 мА
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.10.2023 в 20:15.

  3. #3

    По умолчанию

    Проще было купить схему управления тиристорами на Алиэкспрес, подключить транс два тиристора и гуд! Но захотелось сделать поддержание тока на выходе , красивую картинку на панели, а мозгов пока на это не хватает, а точнее времени

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,532

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mike1987 Посмотреть сообщение
    Помогите пожалуйста, нужен макрос для управления аналоговым выходом 4-20, задача на панель вывести две кнопки +/- и с помощью их управлять выходом, но при этом запоминать выходное значение при отключении питания! Хочу сделать тиристорный возбудитель с применением ПР102, панелью 307, и блок буст2. Вообще хотелось бы с поддержанием тока, но пока мозгов не хватает!
    Если обойтись кнопочками(вместо панели), то как то так:


    Больше-меньше.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.10.2023 в 20:32.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5

    По умолчанию

    Я понял намек! Есть задача которую хотелось бы решить! Я готов отблагодарить за ее решение! Ведь каждый должен заниматься тем чем может! Если есть желание помочь в решении этой задачи, я накидаю свои пожелания а вы свои за ее решения!

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,996

    По умолчанию

    Мои пять копеек

    Безымянный.png

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,161

    По умолчанию

    я вот не понимаю, а зачем кнопкам BLINK ? просветите...

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    я вот не понимаю, а зачем кнопкам BLINK ? просветите...
    Чтобы считал счётчик, нужно переключение FALSE - TRUE. 1 период - 1 счёт. Пока держишь + или - считает.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.10.2023 в 22:54.

  9. #9

    По умолчанию

    блинк это генератор импульсов, который "разгоняет" счетчик.
    и что бы не жмякать каждый раз на кнопку... а просто нажать и держать.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,161

    По умолчанию

    понял, спасибо.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Кнопки больше/меньше
    от krollcbas в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.04.2022, 08:03
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.02.2022, 12:22
  3. Не работает блок больше, меньше
    от AIGanzyuk в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.11.2021, 17:31
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 10:13
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.03.2015, 11:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •