Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 22

Тема: плк110 упавление о холодильной камеры

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию плк110 упавление о холодильной камеры

    Добрый день уважаемые форумчане. ломаю голову, и никак не могу реализовать алгоритм оттайки испарителя холодильной камеры, может кто-нибдуь наведет на мысль, буду очень признателен.
    в общем ситуация следущая, есть оттайка в холодильной камере производится раз в 180 минут, и заканчивается либо через 30 минут, либо пока температура испарителя не достигнет 12 градусов, либо оператор не нажмет кнопку останова всей системы, и так до бесконечности.изображение_viber_2022-10-28_15-10-49-295.jpgизображение_viber_2022-10-28_15-10-48-739.jpg
    я тут что то набросал, но работает оно некорректно, т.е. вся печаль в том, что таймер сбрасывается только по истечению времени дренажа drainTime, и в момент, если вдруг оператор выключает установку кнопкой стоп, тены то греть перестают, но если включить установку вновь, то т.к. все условия соблюдены, то и оттайка снова всключается, а не нужно так))
    я новичек в АСУ, только на начальном пусти становления, может кто подскажет дельную мысль, или может уже есть готовые решения или библиотека на этот случай,я что-то ничего не нашел к сожалению
    Последний раз редактировалось dz4jke; 28.10.2022 в 15:20.

  2. #2

    По умолчанию

    Если не секрет, зачем ПЛК на холодильную камеру. Есть куча спец контроллеров копеечных. Где все это можно настроить.

  3. #3

    По умолчанию

    секрета нет, это овоще хранилище, и там помимо охлаждения, есть еще и нагрев, вентиляция и поддержание влажности, камеры уже были реализованы на плк 110-32, 3 из них вышли из строя, приходится что то думать

  4. #4

    По умолчанию

    Если Вам интересны различные алгоритмы управления оттайкой из тех что встречались на практике, отличные от Вами описанного могу изложить.

  5. #5

    По умолчанию

    Если так то ПР-а справиться со всеми этим на раз , ПЛК избыточно, но это Ваше дело.

  6. #6

    По умолчанию

    уже просто лежит купленный плк 110-32 , модуль мв110, му 110, делаю на том что имею) мне тут особо выбирать не приходится)

  7. #7

    По умолчанию

    Можно написать ФБ на ЛЮБОМ языке и использовать потом в программе, написанной на ЛЮБОМ языке

  8. #8

    По умолчанию

    Валенок Ещё к Вашим аргумента была фраза" приходится что-то думать" и отсутствие программы. Тут Вы в точку:"впарили, запрожили ПЛК " и свинтили .

    На ПЛК, так на ПЛК , алгоритме есть ошибка небольшая , это не про код, а про алгоритм. На всяк случай может полезно будет ТС , если с нуля работает.
    Основные :Оттайка может включаться
    1.просто через интервал времени,
    2.по времени работы компрессора,
    3. по температуре испарителя , самый оптимальный в некоторых случаях.
    Далее нагрев откл. или по истечении интервала времени или температуры испарителя, не знаю почему у Вас 12 град. Обычно гораздо выше. После того как отработал нагрев необходим перерыв чтоб стекла вода и остыл тэн подсушив при этом испаритель. Далее вкл.компрессор , когда температура испарителя упадет до определенного значения ( это зависит от типа установки) включаются вентиляторы, а не одновременно с компрессором иначе нагрузка на компрессор высокая ,алгоритм их работы бывает разный.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 28.10.2022 в 17:35.

  9. #9

    По умолчанию

    Ну эти моменты я учту, тут пока речь о написании алгоритма, температура окончания оттайки на других камерах 30 градусов, я написал 12 просто для примера, вентиляторы у нас включаются сразу с соленоидом, но и это поправить я не вижу проблемы, сделаем с задержкой по температуре испарителя

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение

    Именно так.
    Ведь оборудование тоже - схема не меняется.
    Повторили внешние проявления алогритма - РЭ не меняется.
    И с чистой совестью свинтил пить пиво. В отличие от выше ))
    Извините, может не по теме, но ТС возможно пригодится.
    Те задачи которые он описал , можно было (и есть ) решить гораздо проще и надёжней , а именно спец контроллер стоимостью 3-5 р , и максимум парой измерителей- регуляторов. Зима и лето не меняются пять раз на дню.
    В этом случае, даже потеряли документы, поменялись люди , все ремонтируется и настраивается легко и просто, и программист не нужен.
    Мотивы такого проекта мы не знаем, но подозреваю налицо именно впаривания, с целью увеличить смету.
    По поводу того что кто платит тот и решает, это не всегда. Схематоз разный, цели разные.
    Если цель сделать эффективно с точки зрения ТЭО , как должно быть это одно.
    Если цель эффективно потратить бюджет, это другое.
    И ещё вариант бывает, когда приглашают спроектировать какую то автоматику, при этом сами не в зуб ногой, и не хватает сообразить пригласить человека который разбирается ,чтоб хотя бы посидел послушал что будут предлагать проектировщики. В этом случае зависит от порядочности , можно впарить проект на 100 руб, хотя можно было обойтись 10. Возможно здесь этот случай, а последствия будут висеть весь срок эксплуатации. И люди будут грызть этот кактус , вместо того чтобы поменять.
    Принцип необходимости -достаточности должен быть.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 29.10.2022 в 05:48.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Автоматизация коптильной камеры
    от MAlAd0y в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 17:44
  2. IP-камеры для наблюдения за домом.
    от Pro100 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.02.2014, 14:01
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.12.2012, 12:03
  4. контроль температуры и влажности в холодильной камере
    от shylz в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.11.2012, 14:33
  5. Измерение влажности в холодильной камере?
    от mar154 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 09:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •