  1. #1

    По умолчанию ST на ПР200

    Добрый день, коллеги, ну подскажите когда полностью реализуете ST?

    И ещё вопрос, когда же будет реализован ПР205 и будет ли?

    Неудобно писать объёмные программы на FBD, столько уродливых и громоздких конструкций даже с учетом макросов.
    Канал по автоматизации
    https://t.me/you_engineer_asu

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,009

    По умолчанию

    Объемные программы пишутся на ПЛК где есть ST, ПР-ки тут не очень удобны в принципе, хоть с макросами, хоть без....
    А голого ST думаю в них не будет

  3. #3

    По умолчанию

    А спросить в теме по ST можно было? Зачем лишний мусор.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    978

    По умолчанию

    Выбор прибора определяют его функции, а не объем кода. Или уже уперлись, код больше не влазит?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    926

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Выбор прибора определяют его функции, а не объем кода. Или уже уперлись, код больше не влазит?
    У меня есть наработки на контроллере, который поддерживает ST.
    Я не хочу заново, да еще и в неудобной среде их переписывать.
    Функционально меня данный продукт устраивает. Выбор контроллера для данной задачи с поддержкой ST будет избыточным.
    ST входит в IEC языки программирования.
    ST является компилируемым языком, объем памяти не пропорционален коду.

    Что не так?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Выбор прибора определяют его функции, а не объем кода. Или уже уперлись, код больше не влазит?
    Не рассчитал чуть чуть, объект большой, думали уложимся, просто хотели бы за относительно недорого что нибудь на си писать.
    Канал по автоматизации
    https://t.me/you_engineer_asu

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сема Посмотреть сообщение
    Добрый день, коллеги, ну подскажите когда полностью реализуете ST?

    И ещё вопрос, когда же будет реализован ПР205 и будет ли?

    Неудобно писать объёмные программы на FBD, столько уродливых и громоздких конструкций даже с учетом макросов.
    Добрый день!

    Если вы имеете в виду функциональные блоки на ST, то да, такие планы у нас есть.
    Планируем выпуск в течение года.
    Какой еще функционал хотите видеть на ST?

    ПР205 находится в разработке, но по срокам сейчас сказать определенно сложно. Делаем все возможное, чтобы прибор вышел в 2022 году.
    Расскажите, пожалуйста, где планируете применять прибор?
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Если вы имеете в виду функциональные блоки на ST, то да, такие планы у нас есть.
    Планируем выпуск в течение года.
    Какой еще функционал хотите видеть на ST?

    ПР205 находится в разработке, но по срокам сейчас сказать определенно сложно. Делаем все возможное, чтобы прибор вышел в 2022 году.
    Расскажите, пожалуйста, где планируете применять прибор?
    Для теплиц хочу, но ФБД неудобно в принципе писать. Даже простые программы пишутся громоздко. Нужно сделать миллион лишних действий, при отладке найти нужное соединение. Плохо переваривается ФБД.
    Канал по автоматизации
    https://t.me/you_engineer_asu

  9. #9

    По умолчанию

    В любом случае все закончится https://owen.ru/forum/showthread.php...ighlight=EFrol

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    926

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    В любом случае все закончится https://owen.ru/forum/showthread.php...ighlight=EFrol
    А почему не VeriLog, например? Этот язык ближе к электронике, чем asm.

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •