Здравствуйте! Хочу приобрести отводную трубку(перкинса), но хотелось бы знать, какую жидкость в нее заливают.
Здравствуйте! Хочу приобрести отводную трубку(перкинса), но хотелось бы знать, какую жидкость в нее заливают.
Вы с ними работали?
Ничего не надо заливать. Просто после запуска оборудования надо подождать, когда там накопится конденсат.
А конденсат накопится даже, если среда будет воздух и его температура будет около 50 градусов, а то и еще ниже?
Последний раз редактировалось EVGEN_; 16.11.2016 в 19:02.
Трубка нужна не просто так. Дело в том, что котел иногда по ошибке дежурных закипает и горячий пар попадает в датчик, один уже вылетел. Но когда все идет по технологии, то на датчик давит воздух с температурой около 40-50 градусов. По этому спрашиваю будет ли датчик показывать давление через отводную трубку при обычной комнатной температуре(будет ли в ней образовываться конденсат)?
Вы же сказали. И как:"Залейте воды"?. Ведь измеряемая среда воздух, который подается компрессором в расширительный бак. Просто я опасаюсь, что все купим и при низкой температуре датчик ничего или не правильно будет показывать. Я эту трубку перкинса в глаза не видел и описание про нее в нете скудное, поэтому хочу учесть все нюансы.
Последний раз редактировалось EVGEN_; 18.11.2016 в 14:55.
А если там будет воздух то тем более ничем заплнять не надо, смысл вообще ставить такую трубку на воздух, в основном устанавливаю только если среда пар чтобы понизить температуру среды. Поставь простую трубку и все.