Добрый день.
Подскажите пожалуйста как сделать что бы ПЛК 100 после отключения питания обнулял программу сразу, а не ждал пока батарея внутренняя разредится. Язык ST.
Добрый день.
Подскажите пожалуйста как сделать что бы ПЛК 100 после отключения питания обнулял программу сразу, а не ждал пока батарея внутренняя разредится. Язык ST.
Вольд скорее ему надо обнулить все переменные. Это время сохранения после отключения питания в configuration.обнулял программу сразу
А по подробнее можно как это сделать
1. Добавить в конфигурацию модуль Statistic.
2. В нем есть бит "Power status"
3. Использовать состояние этого бита для перевода ПЛК в бесконечный цикл.
Захват-1.png
4. Из-за зацикливания программы сработает сторожевой таймер и ПЛК выключится или перезагрузится не дожидаясь разряда аккумулятора.
Последний раз редактировалось petera; 16.06.2015 в 14:28.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
https://www.youtube.com/@%D0%9F%D0%B...BA%D0%BE%D0%B2
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
А у ПЛК100 этого нет. Совсем отвык от мелких ПЛК
Снимок.JPG
Всё работает. Спасибо большое.