у ПР200 настройка фильтрации значений на
входах с первого по четвёртый проходит нормально.
Но у меня подключен расширяющий модуль ПРМ.
Я рассчитывал, что в системном меню ПР200 появятся входы Ai5, Ai6 Но их нет.
Как настраивать фильтрацию на них?
у ПР200 настройка фильтрации значений на
входах с первого по четвёртый проходит нормально.
Но у меня подключен расширяющий модуль ПРМ.
Я рассчитывал, что в системном меню ПР200 появятся входы Ai5, Ai6 Но их нет.
Как настраивать фильтрацию на них?
Последний раз редактировалось lnso; 26.07.2023 в 09:24. Причина: указал тип ПР
Если подключен ПРМ-...-3, то там вхожа обозначаются AI1(1), AI2(1) и тд. И в свойствах есть "Постоянная времени фильтра" (от 0 до 65 сек).
В системном меню так же.
11111.jpg
Последний раз редактировалось СергейНовосиб; 26.07.2023 в 10:53.
Это окно доступно только из приложения OwenLogic
А я хочу настроить ПР200 используя кнопочки на самом ПР200.
Дело в том, что в меню ПР200 вижу только входы Ai1-Ai4
А вот входы Ai5, Ai6 или Ai1(1), Ai2(1) не понятно где искать.
И можно-ли вообще найти?
lnso полагаю, что системное меню имеет представление только о собственных входах ПР, оно не знает, что к ПР может быть подключены еще и ПРМ, кроме самой программы.
Если есть желание в программе использовать различные настройки входов то придется их делать программно и выводить на экран соответствующие переменные.
Понял, спасибо.
Придётся ехать на объект, перепрошивать реле через OL.