добрый день! подскажите, сколько модулей может опрашивать ПЛК 160- мастер? надо много дискретов и ПИД регуляторов
добрый день! подскажите, сколько модулей может опрашивать ПЛК 160- мастер? надо много дискретов и ПИД регуляторов
31 или 255 с повторителями сигнала согласно протоколу. Сколько реально сможет ПЛК за необходимую единицу времени будет зависеть от многих факторов.
Лучше взять ПЛК110-60[M02]. Он имеет 2 интерфейса RS-485. Можно будет равномерно распределить по интерфейсам модули. С Вашим количеством точек ввода/вывода он справится без проблем.
Также хочу обратить внимание, что старую линейку модулей МВА, МВУ, МДВВ в 2017 планируется снимать с производства. Не рекомендуем закладывать их в будущие проекты. Используйте модули линейки Мх110
спасибо. а вариант- несколько ПЛК+31 модуль,лучше будет? опрос контроллеров по TCP/ip,через мост.
В ассортименте модулей ввода/вывода ОВЕН имеется модуль на 32 точки дискретного ввода МВ110-32ДН
Имеет ли смысл использовать несколько ПЛК?
Оценить быстодействие опроса поможет эта тема.