Страница 16 из 28 ПерваяПервая ... 6141516171826 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 332

Тема: Шаблоны сетевых устройств для OWEN Logic

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2014
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день. Для ТРМ138 шаблонов нет, но имея готовые примеры для ТРМ2xx, Вы можете самостоятельно его сделать, изменить в сетевых настройках необходимые регистры и адреса.
    Здравствуйте, Юрий!
    Наверняка я торможу))). ТРМ202 я настроил без шаблонов, все работает (адреса 4105 и 4107). С ТРМ138 у меня беда, не пойму с какого адреса опрос вести. Может подскажите.

    Спасибо!
    С уважением, Сергей.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2014
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    Всем спасибо! Разобрался, после звонка в тех. поддержку.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2017
    Адрес
    Егорьевск
    Сообщений
    164

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день. Появились новые шаблоны сетевых устройств для ТРМ200, ТРМ201, ТРМ202
    Добрый день, Юрий. А у ПР200 есть ограничение на количество таких шаблонов?
    Или все упирается в ограничение ПР200 на количество сетевых переменных - 64, если меня память не подводит?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Чили-Рома Посмотреть сообщение
    Добрый день, Юрий. А у ПР200 есть ограничение на количество таких шаблонов?
    Или все упирается в ограничение ПР200 на количество сетевых переменных - 64, если меня память не подводит?
    Добрый день. Если считать шаблон одним устройством, то ограничение на кол-во слейвов подключенных к сетевому интерфейсу -16, 2 интерфейса Master -32 шаблона. Но при большом кол-ве устройств на шине и сложном алгоритме начинает играть роль время цикла и опрос всех устройств на шине, приходится искать баланс, как-то так.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2017
    Адрес
    Егорьевск
    Сообщений
    164

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день. Если считать шаблон одним устройством, то ограничение на кол-во слейвов подключенных к сетевому интерфейсу -16, 2 интерфейса Master -32 шаблона. Но при большом кол-ве устройств на шине и сложном алгоритме начинает играть роль время цикла и опрос всех устройств на шине, приходится искать баланс, как-то так.
    Значит 16 - неплохо. Второй интерфейс будет передавать в Облако.
    А, вспомнил, это для Слейва ограничение на переменные.

  6. #6

    По умолчанию

    Пример вывода разных текстовых сообщений для СМИ2.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #7

    По умолчанию

    Коллеги, добрый день.
    У меня нубский вопрос относительно имен сетевых переменных.
    На данный момент понадобилось прицепить к ПР200 четыре МВ110 8А, подскажите, пожалуйста, нужно ли переименовывать сетевые переменные (добавлял МВ110 из шаблона) соответственно адреса в сети модбаса у меня разные, а сами переменные имеют одинаковые имена. Заранее благодарен за помощь и еще раз извиняюсь за тупые вопросы. Ранее не работал с шаблонами устройств от слова совсем.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от oliono1391 Посмотреть сообщение
    Коллеги, добрый день.
    У меня нубский вопрос относительно имен сетевых переменных.
    На данный момент понадобилось прицепить к ПР200 четыре МВ110 8А, подскажите, пожалуйста, нужно ли переименовывать сетевые переменные (добавлял МВ110 из шаблона) соответственно адреса в сети модбаса у меня разные, а сами переменные имеют одинаковые имена. Заранее благодарен за помощь и еще раз извиняюсь за тупые вопросы. Ранее не работал с шаблонами устройств от слова совсем.
    Добрый день. По идее лоджик сам выделить красным одинаковые имена, для разных слейвов можно добавить индексы в конце, и будет порядок, чтоб и самому не запутаться при создании алгоритма.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #9

    По умолчанию

    Спасибо. Приму к сведению. Лоджик не выделял красным, пока я не начал вносить изменения.

  10. #10

    По умолчанию

    добрый день,
    хочу попробовать подключить к ПР110 ПМ01, но в OWEn Logic не могу найти шаблон для этого устройства в Менеджере компонентов, в Онлайн-базе тоже не вижу его.
    где можно скачать или кто-нибудь может скинуть шаблон для импорта..

Страница 16 из 28 ПерваяПервая ... 6141516171826 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. ПО OWEN Logic !!!
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 20:55
  5. Шаблоны устройств.
    от LexScor в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 14:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения