    Добрый день. Пытаюсь по RS-485 связать МЭ110-220.3М и ПР200, чтобы получить значения полной мощности. Обмен вроде идёт, но ПР не видит. Помогите

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dat4ik Посмотреть сообщение
    Добрый день. Пытаюсь по RS-485 связать МЭ110-220.3М и ПР200, чтобы получить значения полной мощности. Обмен вроде идёт, но ПР не видит. Помогите
    Перемычки на плате 485 в положение "М" переставили?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    09.03.2020
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    45

    По умолчанию

    А как добавлять сетевые шаблоны в ПР103? В OwenLogic для ПР103 интерфейс выглядит иначе.

  4. #4

    По умолчанию

    Для ПР103 и ПР205 пока недоступны сетевые шаблоны
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    29.10.2018
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Денисов Максим Сергеевич Посмотреть сообщение
    Для ПР103 и ПР205 пока недоступны сетевые шаблоны
    Wat, ya tak i znal` S: ( !!!

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    26.04.2018
    Адрес
    Из Крыма
    Сообщений
    29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Денисов Максим Сергеевич Посмотреть сообщение
    Для ПР103 и ПР205 пока недоступны сетевые шаблоны
    У меня задача, для ПР205, записывать и читать, по modbus tcp, переменные с роутера, который общается с самим устройством (по другому протоколу) и по этому ему надо давать дозированный объем данных по времени, на запись и чтение. Если можно пример пример для работы по Modbus TCP мастер с использованием "команды" или другой способ регулирования потока.
    Последний раз редактировалось ОлегИзКрыма; 06.09.2023 в 08:09.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    26.04.2018
    Адрес
    Из Крыма
    Сообщений
    29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Денисов Максим Сергеевич Посмотреть сообщение
    Для ПР103 и ПР205 пока недоступны сетевые шаблоны
    работаю со второй ПР205 и проявились бока с слейв сетевыми переменными при работе с СП315 = все что с адресом менее 16500 работает только, как одноразовый тригер на запись и с СП не читается.

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. ПО OWEN Logic !!!
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 20:55
  5. Шаблоны устройств.
    от LexScor в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 14:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •