Я смотрю документ:rie_mv110-8as_m01__2202 ! На 51 ой странице как раз таблица Модбас, ограничения не вижу. Я пытаюсь записать по МодБас с ПР200(мастер)
в МВ110-8АС параметр in-t (тип подключаемого датчика) Я это делаю это как учит Юрий Ревака с этого форума (поэтому к нему и обратился)
А именно : Создал одну входную переменную на чтение (функция 03) и одну выходную на запись (функция 16). Адрес одинаковый -2 (тип подкл. датчика канала3. На экране Пр вывел эти переменные на 3и 4 строки , чтоб видеть результат. Кроме этого в программе есть счетчик, выход подключен к выходной переменной.
По идее по изменению этого счетчика должна изменяться in-t (тип подключаемого датчика) и я должен это увидеть на экране. На экране (3 и 4 строка) я вижу:
3 -строка: 2 (правильно 0-20 мА). На 4- строке вижу изменяющийся по нажатии внешней кнопки вых счетчика, а значит и выходная переменная на запись.
Впрочем, если Вы открывали проект это видно без описания.