Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 22

Тема: ПЛК-63 считывание переменных c помощью Modbus

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от omelchuk Посмотреть сообщение
    Aso.
    Согласен, что только эксперименты! Радует наличие времени на это!!!
    Ловите проверенный рабочий пример в прикрепленном файле. SP - первая переменная из пользователевского меню.
    Внимание! Для ПЛК-73 адрес не такой!
    Цитата Сообщение от omelchuk Посмотреть сообщение
    MODBUS тестер - буду узнавать, что за зверь.
    http://agrostroy.ru/index.php?page=4
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    25.09.2014
    Адрес
    Где-то рядом...
    Сообщений
    121

    По умолчанию

    ASo.
    Не разобрался с Вашим файлом. Чем кусать?

    Эксперименты в полном разгаре, есть первые результаты...

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    25.09.2014
    Адрес
    Где-то рядом...
    Сообщений
    121

    По умолчанию

    Валенок
    Мысль с мА и бар понял, согласен.
    Копия параметров пользовательского SubMenu есть, нашёл! Ошибок тоже хватает в описании...
    Чуть позже отпишусь. Сейчас в процессе...

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    25.09.2014
    Адрес
    Где-то рядом...
    Сообщений
    121

    По умолчанию

    Как и обещал, результаты эксперимента.
    Может кому пригодится. ModBus-RTU и ПЛК63.
    Надеюсь, картинка будет понятна.
    3.png
    Вложения Вложения

  5. #5

    По умолчанию

    Именно так, но Вы еще не указали фиксированные адреса.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    25.09.2014
    Адрес
    Где-то рядом...
    Сообщений
    121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Именно так, но Вы еще не указали фиксированные адреса.
    Фиксированные адреса в колонке с номером 2, они правильные, поэтому их не упоминал.
    Групповое чтение данные адреса не поддерживают! Поэтому этот сыр-бор...

  7. #7

    По умолчанию

    Почему не поддерживают? Я же читаю.
    Смотрите проект. Открыть можно и нужно MasterOPC.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    25.09.2014
    Адрес
    Где-то рядом...
    Сообщений
    121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Почему не поддерживают? Я же читаю.
    Смотрите проект. Открыть можно и нужно MasterOPC.
    Завтра с утра обязательно попробую ещё раз (может и не один), но не знаю, что за расширение у Вашего файла. У меня последняя версия Мастер универсал ОРС на 32 тега.
    Получается считывать основные адреса подряд/поштучно с включённой опцией "последний тег в запросе". Группой - только копию из 4ххх. Проверено по логам.
    Я новичок в этом, но вроде с головой и логикой(мышления) дружу...

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от omelchuk Посмотреть сообщение
    У меня последняя версия Мастер универсал ОРС на 32 тега.
    Так на порту ПКМ -> Импортировать устройство.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    25.09.2014
    Адрес
    Где-то рядом...
    Сообщений
    121

    По умолчанию

    ASo
    Получилось открыть, поменяв расширение на .snd
    Но у Вас всё-равно групповое чтение области копии ввода/вывода!!!, а запись производится в основные, указанные при конфигурировании, ячейки.
    Кстати, спасибо за эту очевидную мысль. Без неё бы не работал ввод значений. До этого момента я пока не добирался.
    Личный вопрос - откуда у Вас информация по регистрам копии, где нашли, в каком месте???
    Или, как и я, методом проб?
    Последний раз редактировалось omelchuk; 18.04.2015 в 11:08.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 63 modbus RTU
    от Alex12345 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.04.2017, 16:24
  2. СП 270 считывание переменных по порту Download
    от JFK в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 09:10
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.12.2011, 17:41
  4. ПЛК-63 и ОВЕН ОРС modbus
    от Gosha в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.04.2010, 08:30
  5. ПЛК 63 modbus
    от Pomar в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 21:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •