Ловите проверенный рабочий пример в прикрепленном файле. SP - первая переменная из пользователевского меню.
Внимание! Для ПЛК-73 адрес не такой!
http://agrostroy.ru/index.php?page=4
Ловите проверенный рабочий пример в прикрепленном файле. SP - первая переменная из пользователевского меню.
Внимание! Для ПЛК-73 адрес не такой!
http://agrostroy.ru/index.php?page=4
ASo.
Не разобрался с Вашим файлом. Чем кусать?
Эксперименты в полном разгаре, есть первые результаты...
Валенок
Мысль с мА и бар понял, согласен.
Копия параметров пользовательского SubMenu есть, нашёл! Ошибок тоже хватает в описании...
Чуть позже отпишусь. Сейчас в процессе...
Как и обещал, результаты эксперимента.
Может кому пригодится. ModBus-RTU и ПЛК63.
Надеюсь, картинка будет понятна.
3.png
Именно так, но Вы еще не указали фиксированные адреса.
Почему не поддерживают? Я же читаю.
Смотрите проект. Открыть можно и нужно MasterOPC.
Завтра с утра обязательно попробую ещё раз (может и не один), но не знаю, что за расширение у Вашего файла. У меня последняя версия Мастер универсал ОРС на 32 тега.
Получается считывать основные адреса подряд/поштучно с включённой опцией "последний тег в запросе". Группой - только копию из 4ххх. Проверено по логам.
Я новичок в этом, но вроде с головой и логикой(мышления) дружу...
ASo
Получилось открыть, поменяв расширение на .snd
Но у Вас всё-равно групповое чтение области копии ввода/вывода!!!, а запись производится в основные, указанные при конфигурировании, ячейки.
Кстати, спасибо за эту очевидную мысль. Без неё бы не работал ввод значений. До этого момента я пока не добирался.
Личный вопрос - откуда у Вас информация по регистрам копии, где нашли, в каком месте???
Или, как и я, методом проб?
Последний раз редактировалось omelchuk; 18.04.2015 в 11:08.