    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    Нафига нагружать контроллер не свойственными ему задачами
    Не делайте скоропалительных выводов. Это может быть удобно по неочевидным причинам, которые на поверхности не лежат. А может просто так исторически сложилось. ТС же всей картины не раскрывает.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    929

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    Не делайте скоропалительных выводов. Это может быть удобно по неочевидным причинам, которые на поверхности не лежат. А может просто так исторически сложилось. ТС же всей картины не раскрывает.
    Согласен. Но данный коментарий мне напоминает противостояние Linux и Windows. В первой - каждая утилита заточена под свою задачу, но выполняет ее идеально. Вторая - сумасшедший комбайн, где все перемешано (говорю с точки зрения автоматизации а не пользователя).
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Соловьев Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Дано:
    ПЛК110-30[M02]
    OPC-сервер Lectus OPC
    Множество разнесенных территориально объектов связанных с диспетчерским пунктом (ДП) по радиоканалу, .
    Очень похожую задачу решал лет 7 назад на ПЛК304
    Сейчас, наверно, и не найду. Да и писалось на CDSv3.
    Однако, думаю, что и на CDSv2 тоже можно сваять!
    Если я не ошибаюсь то в инструкции на Ваш ПЛК110-30, есть такой пункт
    UNM.jpg

    Впрочем здесь есть Доска Услуг
    Последний раз редактировалось EFrol; 29.08.2022 в 18:10.

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день, Василий.
    Давайте определимся, что Вам надо?

    Если Вам нужно готовое устройство от ОВЕН - такого устройства нет.
    Если Вам нужен пример кода для ПЛК110-30 - Вам бы его уже предложили.
    Если Вам нужен ответ на вопрос "можно ли реализовать на базе этого ПЛК ретранслятор" - можно. (ссылки на библиотеки Вам дали)
    Если Вам нужна помощь в реализации ПО по вашим задачам - предложите форму сотрудничества.

    Примечание:
    Ретранслятором в данном случае имеется в виду только ПЛК реализующий инкапсуляцию пакетов "верхний-нижний" и капсуляцию "нижний-верхний".
    Запрос капсулируется на верхнем уровне Lectus'ом.
    Последний ретранслятор в цепочке на выходе выдает ModbusRTU-запрос для контроллера обслуживающий скважину.
    Ответ передается обратно с капсуляцией на каждом ретрансляторе.
    Инкапсуляцию ответа производит Lectus.

    Если я ТЗ описал верно, то готов взяться за решение.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,429

    По умолчанию

    Без схемы не совсем понятно. Подозреваю, какие бы там ПЛК ни были, это реализация программная, а не заложенная сразу в ПЛК. Так как предусматривать такие вещи производителям ПЛК слишком дорого...

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Подозреваю, какие бы там ПЛК ни были, это реализация программная, а не заложенная сразу в ПЛК.
    Предположу, что всё же "искаропки". Беглое чтение первого попавшегося документа по ScadaPACK 32 показало, что там в настройках Modbus TCP есть режим Store and Forward и ссылка на некую таблицу маршрутизации, завязанную на этот режим. Возможно, это как раз про то самое. Но, не уверен

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Соловьев Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    2) Организовать маршрутную ретрансляцию пакетов данных Modbus TCP с "верхнего" Ethernet порта на "нижний" rs485.
    Кстати 2-ю задачу может выполнить https://owen.ru/product/mkon/specifications
    Он только покеты со Slave ID равным 1 оставляет себе, а все остальное отправляет в RS485, добавляя CRC в конец пакета.

    Т.е. Ваш ModbusTCP пакет: 64 97 00 00 00 09 E3 17 03 00 01 00 01 D7 3C
    он выдаст в RS485: E3 17 03 00 01 00 01 D7 3C 97 CF
    соответственно ретранслятор (0xЕ3) 227 отбросит Е3 и 97 СF
    передаст дальше только: 17 03 00 01 00 01 D7 3C - уже корректный ModbusRTU запрос устройству (0x17) 23
    Последний раз редактировалось EFrol; 31.08.2022 в 17:00.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Это не модбас-tcp
    ?


    Part of Data Package Description Value
    64 97 Transaction identifier 0x6497 (25751)
    00 00 Protocol identifier 0 = MODBUS protocol
    00 09 Length 0x0009 (9)
    E3 Unit identifier 0xE3 (227)
    17 Function code 0x17 (23)
    03 00 01 00 01 D7 3C Data

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    ?


    Part of Data Package Description Value
    64 97 Transaction identifier 0x6497 (25751)
    00 00 Protocol identifier 0 = MODBUS protocol
    00 09 Length 0x0009 (9)
    E3 0xE3 (227) / Адрес порта ретрансляции в данном случае
    17 Unit identifier (23) / Адрес устройства назначения
    03 Function code 0x03 (04)
    00 01 00 01 (D7 3C - CRC запроса modbus RTU) Data

    Это не стандартный запрос, но именно в таком виде реализовано передача данных на объектах.... меняют местами "ретрансляторы"(точнее целиком шкафы)... меняют местами конечные устройства, иногда "вложенность такой вот матрЁшечной ретрансляции" достигает 4 уровней!
    Изначально делалось это для ускорения замены шаблонов на АРМ оператора... вообщем, так исторички сложилось))

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,429

    По умолчанию

    Абсолютно стандартный Modbus, только не Modicon

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 17:42
  2. Ретрансляция данных через облако
    от АнтоN в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.06.2021, 10:40
  3. SCADA Entec - ретрансляция
    от Oakim777 в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.07.2020, 16:47
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 16:55
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 13:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •