Страница 42 из 398 ПерваяПервая ... 3240414243445292142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 4732

Тема: разные вопросы новичка

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Что можно сделать чтобы макрос в проекте не выполнялся программой? Достаточно для этого отцепить от него выходы или только удаление его?
    Добрый день, уточните в каком разрезе задан вопрос, если это связано с экономией ресурсов программы и блок или макрос не предполагается использовать, то лучше конечно лишнее удалить, но думаю если их просто исключить из схемы разорвав связи то результат будет аналогичен. Если необходимо вкл/выкл логику по условию, то используйте логику, при этом даже если макрос будет выключен ресурсы он будет занимать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,616

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Что можно сделать чтобы макрос в проекте не выполнялся программой? Достаточно для этого отцепить от него выходы или только удаление его? Цель- уменьшение времени цикла, но с возможностью быстрого возобновления функционирования макроса если понадобится, например для генерации тестовых сигналов. Чтобы он не исполнялся программой нужно отцепить всё, или можно только выходы?
    Насколько мне известно, надо ПР заменить на ПЛК, во многих темах это(выборочное исполнение кода) называлось одно из главных отличий ПЛК от ПР!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.11.2017 в 15:46.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Улыбнуло! Отличная мысль...и неплохо жигули заменить на мерседес.
    В общем, сам макрос если не будет участвовать в расчетах на ресурсы и время цикла не будет влиять, достаточно вывести его из работы удалив связи, проверкой вывода его из работы будет отсутствие работы в симуляции.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый вечер!

    Преобразователь АС6-Д HART-USB служит только для конфигурирования приборов с ПК или данные с приборов по HART можно получать и сохранять?

  5. #5

    По умолчанию

    Посмотрите я правильно сделал настройки для слейва? Задача увидеть состояние входов в ОПС сервере. И можно ли так же "Упаковать" и Float?
    Вложения Вложения

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Посмотрите я правильно сделал настройки для слейва? Задача увидеть состояние входов в ОПС сервере. И можно ли так же "Упаковать" и Float?
    И для кого я макросы выкладываю, я бы убрал ту гирлянду и поставил BOOL_INT, потомц как там при замыкании первого входа в сетевую переменную записывается 2, потом могут быть проблемы при распаковке. С float так не получится.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #7

    По умолчанию

    Есть два входа которые контролируют давление газа. AI1 основной вход. AI2 второстепенный вход газа. Как сделать через меню отключение второстепенного входа газа. Мне нужно исключить сигналы от AI2 из логики работы если физически на вход AI2 ГАЗ НЕ ПОДКЛЮЧЕН. Если я Физически подключаю газ то через меню возвращаю в логику работы сигналы с AI2.
    У системы 2 режима работы.
    1) давление газа есть AI1 и газ подключен к AI2 . Если на AI 1 авария то проиcходит переключение на AI 2 и выдача сигнала авария на АРМ диспетчера.
    2) давление газа есть только на AI 1. Вход AI2 отключен давления газа на нём нет. При аварии на входе AI 1 выдача сигнала на АРМ диспетчера.
    Нужна помощь только по отключению AI 2 через меню остальное сделаю сам.
    Вложения Вложения

  8. #8
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Посмотрите на мой вариант. Снимок.PNG Поправил немного.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 28.11.2017 в 12:31.

  9. #9
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,465

    По умолчанию

    Добрый день. Ваш проект у меня не открывается, поэтому на словах попробую. Возьмите блок fSEL. На управляющий вход заведите булеву переменную, которую переключаете с панели. На первый сигнальный вход данные со входа AI2. На второй сигнальный вход константу 0.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  10. #10

    По умолчанию

    maximov2009 и Василий Кашуба спасибо за подсказку. То есть я создам переменную и в комбобоксе буду менять ее состояние что и будет подключать и отключать датчик.

Страница 42 из 398 ПерваяПервая ... 3240414243445292142 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 16:38
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  3. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 09:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •