Страница 376 из 404 ПерваяПервая ... 276326366374375376377378386 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,751 по 3,760 из 4801

Тема: разные вопросы новичка

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,664

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kennet Посмотреть сообщение
    Не знаю, здесь можно задавать подобные вопросы или нет.
    Можно ли на ПР реализовать отбраковку продукции? Например, через 20 тактов машины происходит сброс. Проблема в том, что если следом идёт ещё брак, его тоже надо скинуть. Спасибо.
    Проблема то в чём? Делайте задержку на 20 тактов например с помощью регистра сдвига, можно организовать сдвиг бит внутри целочисленной переменной, короче, много раз подобное обсуждалось на просторах форума!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #2

    По умолчанию

    Что делают верхняя граница измерения и нижняя граница измерения, если аналог.вход описан как определённый датчик тепературы?
    Снимок экрана 2026-01-19 193303.png

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,664

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от meta11ist87 Посмотреть сообщение
    Что делают верхняя граница измерения и нижняя граница измерения, если аналог.вход описан как определённый датчик тепературы?
    Снимок экрана 2026-01-19 193303.png
    Разве это может быть непонятным, в смысле, вход дружит и с токовым сигналом(4-20 мА) и сигналом напряжения(0-10 В)!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Разве это может быть непонятным, в смысле, вход дружит и с токовым сигналом(4-20 мА) и сигналом напряжения(0-10 В)!
    Вопрос был задан однозначно, если не придираться к тому что "определённый датчик температуры" может быть и 4-20/0-10.
    Как работают эти границы и работают ли они вообще при описании входа как термосопротивления?

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,664

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от meta11ist87 Посмотреть сообщение
    Вопрос был задан однозначно, если не придираться к тому что "определённый датчик температуры" может быть и 4-20/0-10.
    Как работают эти границы и работают ли они вообще при описании входа как термосопротивления?
    Понятное дело, если Вы настроили вход на работу с ТС эти настройки действовать не будут! Там же имеются и настройки работы аналогового входа в дискретном режиме, они тоже действовать не будут, короче, там все настройки для аналогового входа. Которые не действуют в данный момент можно не настраивать, скажу больше, нет смысла их настраивать! Как всё запущено!
    Овен не скрывает настройки, которые не действуют в данный момент, это минус в его карму и народ теряется!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    Здравствуйте!

    * * Помогите, пожалуйста, разобраться. (см. приложение) Задача: обнулить значение переменной Wt по команде с экрана путем установки значения Reset в TRUE, затем из программы вернуть Reset в FALSE.**

    Спасибо!
    Вложения Вложения

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,352

    По умолчанию

    Переменная ORes внутри ФБ WT1 никогда не принимает значения TRUE, нет условий.
    Попробуйте
    Код:
     
    if Sec and IsOn then OTime:=ITime+1; end_if
    if Res then OTime:=0; end_if
    if OTime = 0 then ORes:=true; else ORes:=false; end_if;
    Последний раз редактировалось Sulfur; 21.01.2026 в 14:14.

  8. #8

    По умолчанию

    Я расчитывал, что Reset:=TRUE, введенный через экран, продержится достаточно, чтобы обнулить Wt внутри ФБ WT1, и уже после этого снова примет значение FALSE. В чём ошибка? (Кажется мне, всё дело где-то в порядке выполнения)

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,073

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от qqqq qqqq Посмотреть сообщение
    Я расчитывал, что Reset:=TRUE, введенный через экран, продержится достаточно, чтобы обнулить Wt внутри ФБ WT1, и уже после этого снова примет значение FALSE. В чём ошибка? (Кажется мне, всё дело где-то в порядке выполнения)
    Поставьте для переменной Reset свойство "Запись в конце цикла"
    Безымянный.png

  10. #10

    По умолчанию

    Большое спасибо! Заработало.

Страница 376 из 404 ПерваяПервая ... 276326366374375376377378386 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 16:38
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  3. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 09:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •