Страница 253 из 381 ПерваяПервая ... 153203243251252253254255263303353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,521 по 2,530 из 4549

Тема: разные вопросы новичка

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,942

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dreambelarus Посмотреть сообщение
    Доброго дня.
    Вопрос разработчикам. Вчера выявили в настройках кондуктометрического входа ПР200х8 новый не описанный в ОЛ функционал "Смещение десятичной точки" с возможность изменения судя по подсказке в диапазоне 0-4. Пробовал все варианты ....ничего не меняется...точка не смещается. Просмотрел историю изменений о данном пункте упоминаний нет. Хочется от производителя подсказки это пока не реализованная задумка??? Зачем это если точка сама корректно переходит при изменении константы???
    Вот что я нарыл в инструкции к прибору
    Безымянный.png

  2. #2
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    Регистрация
    13.12.2019
    Адрес
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    Сообщений
    397

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Вот что я нарыл в инструкции к прибору
    Да похоже на то... я вот еще по выходам посмотрел
    2023-05-03_13-28-31.png
    там 4 фиксированное положение....
    судя по статусу только чтение на этапе проекта выставляется... просто при смене константы ячейки там точка сама переходит на нужный разряд....вот и не понял логику задумки погонял ПРку вроде все по старому...да мастером подключится к этим регистрам не додумался ... сегодня попробую. Спасибо!!!
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 03.05.2023 в 10:42.
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2

  3. #3

    По умолчанию

    Привет всем. Подскажите пожалуйста, как реализовать запуск насоса? Запускаем насос и если через 10 сек. нет сигнала с реле протока останавливаем насос. Через 30 сек. снова запускаем и т.д. И допустим, если 5 раз не появился сигнал с реле протока, то блокируем запуск. Пробовал триггеры, ton, tof, но никак что то.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fffredi Посмотреть сообщение
    Привет всем. Подскажите пожалуйста, как реализовать запуск насоса? Запускаем насос и если через 10 сек. нет сигнала с реле протока останавливаем насос. Через 30 сек. снова запускаем и т.д. И допустим, если 5 раз не появился сигнал с реле протока, то блокируем запуск. Пробовал триггеры, ton, tof, но никак что то.
    Я так понимаю, если 5 попыток не увенчались успехом, вешаем флаг аварии для данного насоса(висит до ручного сброса аварии), и начинаем запускать следующий из числа резервных, готовых к работе, короче, сколько у Вас насосов и подобное неоднократно обсуждалось на форуме. Я так подозреваю и количество попыток запуска насосов надо назначать?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,130

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fffredi Посмотреть сообщение
    Привет всем. Подскажите пожалуйста, как реализовать запуск насоса? Запускаем насос и если через 10 сек. нет сигнала с реле протока останавливаем насос. Через 30 сек. снова запускаем и т.д. И допустим, если 5 раз не появился сигнал с реле протока, то блокируем запуск. Пробовал триггеры, ton, tof, но никак что то.
    Захват-01.png
    ++10
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #6

    По умолчанию

    Связь ПР200 по Modbus с ESP32.
    Цель задачи была такая, использовать ESP32 в качестве устройства для связи с ПР200, считывать с него данные и передавать комманды. Также используется Home Assistant для отображения и управления, прошивка ESPHome для ESP32.
    Пока пытаюсь просто считать данные с датчиков температуры. Сделал ПР200 slave, создал три сетевые переменные, записал в них значения с датчиков. На ESP32 записал код считывания этих регистров, все записалось и считывается, но значения какие-то неправильные.
    Screenshot_1.png
    Screenshot_3.png
    Screenshot_4.png
    Screenshot_2.png

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,084

    По умолчанию

    при ПР200 слейв вы должны сами переставить байты, как при чтении так и при записи. Галочки в настройках ПР действуют только для мастера.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    при ПР200 слейв вы должны сами переставить байты, как при чтении так и при записи. Галочки в настройках ПР действуют только для мастера.
    Так я там ничего не трогал, это по умолчанию стоит так. То есть это в коде на ESP32 нужно что-то добавить чтобы правильно отображать данные?

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,084

    По умолчанию

    RomanKk можно где угодно. порядок байт в ПР200 2301 (3412) как вам удобнее. попробуйте переставить в ПР программно и отобразить на экране. Или в самой ESP что вам проще сделать.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    RomanKk можно где угодно. порядок байт в ПР200 2301 (3412) как вам удобнее. попробуйте переставить в ПР программно и отобразить на экране. Или в самой ESP что вам проще сделать.
    Поменял тип данных в ESP и теперь отображается нормально. Спасибо за подсказку.

    Просто вопрос на будущее, если я хочу подавать команды с ESP на ПР200 например включить какой-то выход, то есть команда 0/1, как тогда задавать сетевые переменные, если в ПР в режиме слейв только целые и с плавающей точкой? Преобразовать их и все?

Страница 253 из 381 ПерваяПервая ... 153203243251252253254255263303353 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 16:38
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  3. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 09:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •