Вот что я нарыл в инструкции к прибору
Безымянный.png
Вот что я нарыл в инструкции к прибору
Безымянный.png
Да похоже на то... я вот еще по выходам посмотрел
2023-05-03_13-28-31.png
там 4 фиксированное положение....
судя по статусу только чтение на этапе проекта выставляется... просто при смене константы ячейки там точка сама переходит на нужный разряд....вот и не понял логику задумки погонял ПРку вроде все по старому...да мастером подключится к этим регистрам не додумался ... сегодня попробую. Спасибо!!!
Последний раз редактировалось dreambelarus; 03.05.2023 в 10:42.
...Веселись юноша в юности своей...
на связи...https://t.me/Dreambelarus2
Привет всем. Подскажите пожалуйста, как реализовать запуск насоса? Запускаем насос и если через 10 сек. нет сигнала с реле протока останавливаем насос. Через 30 сек. снова запускаем и т.д. И допустим, если 5 раз не появился сигнал с реле протока, то блокируем запуск. Пробовал триггеры, ton, tof, но никак что то.
Я так понимаю, если 5 попыток не увенчались успехом, вешаем флаг аварии для данного насоса(висит до ручного сброса аварии), и начинаем запускать следующий из числа резервных, готовых к работе, короче, сколько у Вас насосов и подобное неоднократно обсуждалось на форуме. Я так подозреваю и количество попыток запуска насосов надо назначать?
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Захват-01.png
++10
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Связь ПР200 по Modbus с ESP32.
Цель задачи была такая, использовать ESP32 в качестве устройства для связи с ПР200, считывать с него данные и передавать комманды. Также используется Home Assistant для отображения и управления, прошивка ESPHome для ESP32.
Пока пытаюсь просто считать данные с датчиков температуры. Сделал ПР200 slave, создал три сетевые переменные, записал в них значения с датчиков. На ESP32 записал код считывания этих регистров, все записалось и считывается, но значения какие-то неправильные.
Screenshot_1.png
Screenshot_3.png
Screenshot_4.png
Screenshot_2.png
при ПР200 слейв вы должны сами переставить байты, как при чтении так и при записи. Галочки в настройках ПР действуют только для мастера.
RomanKk можно где угодно. порядок байт в ПР200 2301 (3412) как вам удобнее. попробуйте переставить в ПР программно и отобразить на экране. Или в самой ESP что вам проще сделать.
Поменял тип данных в ESP и теперь отображается нормально. Спасибо за подсказку.
Просто вопрос на будущее, если я хочу подавать команды с ESP на ПР200 например включить какой-то выход, то есть команда 0/1, как тогда задавать сетевые переменные, если в ПР в режиме слейв только целые и с плавающей точкой? Преобразовать их и все?