Страница 252 из 381 ПерваяПервая ... 152202242250251252253254262302352 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,511 по 2,520 из 4549

Тема: разные вопросы новичка

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Судя по значениям на скрине рт100. Следующий вопрос будет:что с температурой?

  2. #2

    По умолчанию

    Только что возникла Ошибка 255 в ОвенКлоуд

  3. #3

    По умолчанию

    Можете глянуть программу? 1.owle
    Если определить прибор Произвольный прибор Modbus то
    Значения В облаке обновляются. Но так же висит ошибка 255
    5.jpg
    Последний раз редактировалось donenko; 25.04.2023 в 15:01.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от donenko Посмотреть сообщение
    Можете глянуть программу? 1.owle
    Ещё вопрос, у вас всё таки Pt100 или Pt1000 ?
    В ПР102 не нужны вообще макросы, выбираете у входа Pt1000, а у входа давления ставите пределы датчика и получаете температуру и давление уже на входе, без макросов.

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день. PT100. Для него нет значения у входа. 7.jpg
    Возможны проблемы подключения по модбас? Какой нужен кабель, обязательно витая пара и нужно ли выставлять согласующие сопротивления на концах? Есть ли где перемычки? На МП210 индикатор RS-485 не мигает.
    Последний раз редактировалось donenko; 26.04.2023 в 11:25.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от donenko Посмотреть сообщение
    Добрый день. PT100. А как записать их в сетевую переменную? Возможны проблемы подключения по модбас? Какой нужен кабель, обязательно витая пара и нужно ли выставлять согласующие сопротивления на концах? Я соединил устройства обычным проводом.
    Не просто так спрашиваю, какой датчик, Pt100 будет врать до +/-15 градусов, его даже в списке датчиков нет, тем таких полно, почитайте.
    Если без макросов, то вход подключаете прямо на сетевую переменную.
    По поводу передачи в облако, надо правильно настроить ваш ПМ210, как мастера, ПР102 слейв. Соответственно адрес слейва, скорость , биты данных и чётность одинаково на обоих. И ПМ210 по руководству подключить к облаку. Про ошибку 255 почитайте тут https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37235&page=2

    Провода если 0,5-1 метр длиной, на столе, можно любые. А вообще витая пара с экраном и резисторы 120 ом на концах, если далеко или сильные помехи, например от частотников ( можно провод для интернета).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.04.2023 в 11:08.

  7. #7

    По умолчанию

    Как от одного выхода оторвать все связи и разом их перецепить на другой выход?
    Сейчас приходится все связи удалять и заново их протягивать, но от нужного выхода.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lnso Посмотреть сообщение
    Как от одного выхода оторвать все связи и разом их перецепить на другой выход?
    Сейчас приходится все связи удалять и заново их протягивать, но от нужного выхода.
    Ещё можно связи делать с помощью промежуточных переменных, в смысле, чтобы "паутину не плести" и в вашем случае:

    MAX_6_2.PNG

    Максимальное-минимальное из 16_2.owle
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.04.2023 в 10:36.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #9

    По умолчанию

    А для любителей "плести паутину" разве нет решения?

  10. #10
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    Регистрация
    13.12.2019
    Адрес
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    Сообщений
    397

    По умолчанию

    Доброго дня.
    Вопрос разработчикам. Вчера выявили в настройках кондуктометрического входа ПР200х8 новый не описанный в ОЛ функционал "Смещение десятичной точки" с возможность изменения судя по подсказке в диапазоне 0-4. Пробовал все варианты ....ничего не меняется...точка не смещается. Просмотрел историю изменений о данном пункте упоминаний нет. Хочется от производителя подсказки это пока не реализованная задумка??? Зачем это если точка сама корректно переходит при изменении константы??? Добавлю ссылку на скрин изменений до и после в ОЛ.
    2023-05-02_14-59-13.png

    Предложение к админам откройте ветку ПР200х8 от вашего имени....и как говорится начнем работать...уже пора
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 03.05.2023 в 04:13.
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2

Страница 252 из 381 ПерваяПервая ... 152202242250251252253254262302352 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 16:38
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  3. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 09:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •