Судя по значениям на скрине рт100. Следующий вопрос будет:что с температурой?![]()
Судя по значениям на скрине рт100. Следующий вопрос будет:что с температурой?![]()
Только что возникла Ошибка 255 в ОвенКлоуд
Добрый день. PT100. Для него нет значения у входа. 7.jpg
Возможны проблемы подключения по модбас? Какой нужен кабель, обязательно витая пара и нужно ли выставлять согласующие сопротивления на концах? Есть ли где перемычки? На МП210 индикатор RS-485 не мигает.
Последний раз редактировалось donenko; 26.04.2023 в 11:25.
Не просто так спрашиваю, какой датчик, Pt100 будет врать до +/-15 градусов, его даже в списке датчиков нет, тем таких полно, почитайте.
Если без макросов, то вход подключаете прямо на сетевую переменную.
По поводу передачи в облако, надо правильно настроить ваш ПМ210, как мастера, ПР102 слейв. Соответственно адрес слейва, скорость , биты данных и чётность одинаково на обоих. И ПМ210 по руководству подключить к облаку. Про ошибку 255 почитайте тут https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37235&page=2
Провода если 0,5-1 метр длиной, на столе, можно любые. А вообще витая пара с экраном и резисторы 120 ом на концах, если далеко или сильные помехи, например от частотников ( можно провод для интернета).
Последний раз редактировалось kondor3000; 26.04.2023 в 11:08.
Как от одного выхода оторвать все связи и разом их перецепить на другой выход?
Сейчас приходится все связи удалять и заново их протягивать, но от нужного выхода.
Ещё можно связи делать с помощью промежуточных переменных, в смысле, чтобы "паутину не плести" и в вашем случае:
MAX_6_2.PNG
Максимальное-минимальное из 16_2.owle
Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.04.2023 в 10:36.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
А для любителей "плести паутину" разве нет решения?
Доброго дня.
Вопрос разработчикам. Вчера выявили в настройках кондуктометрического входа ПР200х8 новый не описанный в ОЛ функционал "Смещение десятичной точки" с возможность изменения судя по подсказке в диапазоне 0-4. Пробовал все варианты ....ничего не меняется...точка не смещается. Просмотрел историю изменений о данном пункте упоминаний нет. Хочется от производителя подсказки это пока не реализованная задумка??? Зачем это если точка сама корректно переходит при изменении константы??? Добавлю ссылку на скрин изменений до и после в ОЛ.
2023-05-02_14-59-13.png
Предложение к админам откройте ветку ПР200х8 от вашего имени....и как говорится начнем работать...уже пора![]()
Последний раз редактировалось dreambelarus; 03.05.2023 в 04:13.
...Веселись юноша в юности своей...
на связи...https://t.me/Dreambelarus2