добрый день, помогите разобраться с пид-регулированием и авто-настройкой ТРМ 251, ***** уже несколько недель, перечитал весь форум.
Сетап: ПВК 300 литров, варить будем пиво, тены 27 кВт, ТРМ-251 с "И" выходом 4-20 Ма, блок питания 24 В, твердотельное реле 100А Deltakip с такой же регулировкой 4-20 Ма, входное сопротивление реле 250 Ом, по мануалу подцепили ограничивающий резистор 390 Ом.
В ручном режиме всё нагревается без проблем.
Не можем победить авто-настройку: ставим Ydop 65, УО 5, в чан наливаем 300 литров воды, рубашки заполнены, запускаем на холодную - нагрев происходит на полной мощности до 70 градусов, далее по мануалу мощность должна полностью отключится для считывания и настройки, а у нас мощность падает до 3 кВт (фото прилагаю) и продолжается медленный нагрев ( т.е. мощность не отключается полностью, а стоит где-то на 8%), после 12 часового нагрева до 100 градусов стоит на этой отметке и ничего не происходит, простояло на 100 еще наверно часов 12.
Подскажите решение данной проблемы. В соседней ветке юстировали выход "И", надо ли его юстировать или есть решение под наши задачи?
на фото подаваемая мощность, а должен по идее полностью выключится.
![]()