Здравствуйте!
Такая история:
в программе сделано: ждем 5 сек, ничего не делаем, потом запускается тело программы. Так вот после запуска тела, падают в 0 входы FDI на 57-58 циклов. Потом всё ок. После программного сброса, этого не происходит. Только после включения питания. Остальные входы в норме. Входы FDI в режиме обычных входов, на них подключен статичный сигнал. Время фильтрации FDI ни на что не влияет. Изменение времени ожидания перед запуском ни на что не влияет. И еще одна очень странная особенность: если считать циклы, когда на входе FDI 0, в RETAIN переменную, то оно считает. А если в обычную, то нет. Чудеса. Может кто сталкивался?