Показано с 1 по 10 из 19

Тема: ПР200-24.3.Х: работа с ICP CON tM-P3R3 по Modbus RTU (нужна помощь)

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    Lightbulb ПР200-24.3.Х: работа с ICP CON tM-P3R3 по Modbus RTU (нужна помощь)

    Добрый день, третий день бьюсь головой в стену. Ситуация: есть модуль ICP CON tM-P3R3, нужно по сети считывать состояния DI и управлять состоянием DQ. Что имеем:
    1. Скорость 38400, Even, 8, 1 для всех, с этим проблем нет
    2. В документации на tM-P3R3 (модбас-адрес 29) смотрю адреса регистров: 0x0020~0x003F for DI value (вложение 00_регисты tM-P3R3.jpg)
    3. В ПР200 задаю опрос этого регистра (вложение 01_настройка опроса в ПР.jpg)
    4. В сети модбас есть только ПР200 и tM-P3R3, уже разобрал шкаф и все лежит на столе
    5. Схема сети модбас: ПР200 -> MOXA UPort1150 -> компьютер -> ICP CON I-7561 -> модуль ICP CON tM-P3R3
    6. В сеть через два переходника USB<>RS485 вклинился компьютером в режиме сниффера (вложение 02_настройки сниффера.jpg)
    7. Обмен данными идет нормально (вложение 03_скрин работы сниффера), я не вижу каких-либо ошибок в запросах ПР200 и ответах tM-P3R3. На вход DI0 подано 24V DC, поэтому в ответе состояние входа 01.
    8. Птички в OwenLogic в настройках (старшим байтом вперед/старшим регистром вперед) обмена пробовал во всех комбинациях: 00 / 01 / 10 / 11, не помогло
    9. Итог: если загрузить программу при поданных 24V DC на DI0 модуля ICP CON tM-P3R3, то его состояние отображается корректно, однако бит индикации правильной связи в 0 (вложение 04_OwenLogic Online.jpg). Похоже, что ПР200 не может понять ответа от ICP CON tM-P3R3
    10. После загрузки программы при поданных 24V DC на DI0 модуля ICP CON tM-P3R3 можно менять физическое состояние DI0 произвольным образом, онлайн в OwenLogic, значение входа остается в 1.
    11. Аналогично можно загрузить при 0 на DI0, тогда всегда будет 0.

    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть беда, уже третий день оборудование стоит, постоянно задается много неудобных вопросов и назревает скандал.
    Изображения Изображения

Похожие темы

  1. ПР200 нужна помощь с RS485
    от r.rabochiy в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.09.2024, 23:23
  2. СПК 310 Modbus/ нужна помощь
    от confiden в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.01.2024, 14:33
  3. Нужна помощь в разработке схемы для ПР200
    от tuma-andrej в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.10.2020, 16:43
  4. ТРМ 202 modbus RTU LabVIEW нужна помощь
    от Радик79 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.11.2017, 10:58
  5. Нужна помощь в написании программы управления для ПР200
    от plotnik.off86 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 27.01.2017, 14:32

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •