Показано с 1 по 3 из 3

Тема: СП315 Modbus TCP Slave

  1. #1

    По умолчанию СП315 Modbus TCP Slave

    Всем привет.

    Ребят, подскажите, ситуация следующая:

    1. Имеется панель СП315;
    2. Панель, по modbus tcp опрашивает 8 регистров (показания аналоговых датчиков);
    3. По данным вопросов нет, все хорошо, все корректно отображается и совпадает;
    4. Теперь мне необходимо эти данные прочитать другим устройством, но уже обращаясь к панели;
    5. В итоге, не совсем понял, где хранит (в каком регистре) панель прочитанные данные;
    6. Пробовал через макрос сделать, прочитать данные ведомого устройства и положить их в нужный мне регистр, но без результатно;


    если есть необходимость, могу приложить сам проект панели.

  2. #2

    По умолчанию

    Читаете вы портом ТСР, например регистры с 4х10 по 4х17 (8 штук).
    Добавляете ФО (функц. область), в ней непрерывно (или раз в секунду) копировать группу регистров, ТСР порта с 4х10 по 4х17 (8 штук), в регистры PSW300 - PSW307 (8 штук), это внутренние регистры панели. Внутренние регистры доступны с адреса PSW256.
    И уже с порта PLC или DOWNLOAD, читаете регистры PSW300 - PSW307 (с 300 по 307), например в Скаду.
    Если в модуле адреса не подряд, то копируете группу регистров в одной ФО, 4 раза по 1 переменной Float (по 2 регистра)
    Проект приложите.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.11.2025 в 21:25.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Читаете вы портом ТСР, например регистры с 4х10 по 4х17 (8 штук).
    Добавляете ФО (функц. область), в ней непрерывно (или раз в секунду) копировать группу регистров, ТСР порта с 4х10 по 4х17 (8 штук), в регистры PSW300 - PSW307 (8 штук), это внутренние регистры панели. Внутренние регистры доступны с адреса PSW256.
    И уже с порта PLC или DOWNLOAD, читаете регистры PSW300 - PSW307 (с 300 по 307), например в Скаду.
    Если в модуле адреса не подряд, то копируете группу регистров в одной ФО, 4 раза по 1 переменной Float (по 2 регистра)
    Проект приложите.
    Спасибо за помощь, помогло. Про функциональную область не знал. Разобрался.

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.11.2025, 07:40
  2. ModBus Server на СП315
    от Вячеслав А. в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.10.2019, 11:55
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 16:55
  4. Modbus (Master) не отображается в память Modbus (Slave)
    от ghoch в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 09:40
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 13:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •