    По умолчанию Переменные float32 из одного регистра с разными настройками порядка5

    Добрый день

    Исходная задача - скачать переменную float32 из прибора через шлюз ПМ200 в облако.

    Прибор Streamlux
    описание https://www.streamlux.ru/uploads/fil...oktyabr_21.pdf
    карта modbus https://www.streamlux.ru/uploads/fil...oly_modbus.pdf

    Экспериментом над регистрами 92-94 установил, что адрес в карте нужно уменьшить на 1 при описании в облаке, т.е. в облаке это будут адреса 005B-005D (91...93).

    Хочу получить текущий расход - регистр 0001 тип float32, т.е. в облаке адрес 0000.
    Объявил 5 переменных с адресом 0000. Четыре - float32 с разными вариантами порядка байт, пятое - целое uint32, чтобы выяснить нужный вариант.

    Но, при выводе на экран - все варианты float32 показывают одно и то же значение.

    Это ошибка в облаке или я что-то не правильно делаю?

    На картинках - настройки переменных и полученные данные из облака. Видно, что все переменные float32 несмотря на разные настройки показывают одинаковые значения.

    Почему значения одинаковы?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 1.png (65.2 Кб, Просмотров: 3)
    • Тип файла: png 2.png (83.3 Кб, Просмотров: 11)
    • Тип файла: png 3.png (84.5 Кб, Просмотров: 5)
    • Тип файла: png 4.png (86.5 Кб, Просмотров: 6)
    • Тип файла: png 5.png (85.3 Кб, Просмотров: 3)
    • Тип файла: png 6.png (87.6 Кб, Просмотров: 6)
    • Тип файла: png 7.png (44.6 Кб, Просмотров: 6)

Похожие темы

  1. ПР-200 переменные с плавающей точкой Float32 и Home assistant
    от sergkovalev в разделе Программируемые реле
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 22.04.2025, 15:50
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.03.2023, 16:43
  3. Чтение и запись одного регистра ПР200 через OwenCloud (ПЕ210)
    от arty в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.05.2020, 10:03
  4. Чтение/запись из одного регистра
    от Николай_бел в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.10.2016, 13:53
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.08.2014, 14:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •