Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Сохранения архивов тренда на накопителе в ПЛК210

  1. #1

    По умолчанию Сохранения архивов тренда на накопителе в ПЛК210

    Здравствуйте.
    Создал тренд,
    подключил флешку usb2.0, 16 Гб, fat32
    увидел что флешка примонтировалась,
    в настройках вебконфигуратора указал USB flash,
    но на флешке файл с расширением sqlite так и не появился.
    В чем может быть проблема?
    До этого тренд писался во флеш плк, и в памяти плк можно найти файлы тренда.

    Доп. вопрос
    Можно ли смотреть файлы на флешки подключенной к плк через вебконфигуратор?

  2. #2

    По умолчанию

    WinSCP подключитесь к плк. Файл при различных ошибках и еще всяких нюансах может просто щаписываться во временную папку, которая в линуксе имитирует флэшку.

  3. #3

    По умолчанию

    WinSCP я уже использую.
    Вот мне и хотелось бы узнать по каким причинам файл sqlite не появляется на флешке.

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,105

    По умолчанию

    Добрый день.

    в настройках вебконфигуратора указал USB flash,
    Вы перезагружали после этого контроллер?

  5. #5

    По умолчанию

    У меня такое было, когда флэшка подключалась некорректно или после создания файла. Поэтому для такого случая я биты ее подключения и выключения вынес на мнемосхему (в окне настроек через кодесис можно их посмотреть), и записывал файлы только когда флэшка корректно подключена. А если у вас этот файл постоянно пишется при запуске плк, то флэшка вполне может корректно подцепиться только через некоторое время после запуска самой программы. Следовательно сначала запишется файл во временную папку, а в реальную флжшку не станет и писаться.

  6. #6

    По умолчанию

    Перезагрузку делал, но она не помогла.
    Проблему удалось решить перезалив проект.

Похожие темы

  1. Изменение Time interval Тренда в ПЛК210
    от F0m4 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.02.2025, 09:42
  2. ФБ сохранения показаний на ST с энергонезависимостью.
    от Григори в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 28.12.2023, 22:40
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.05.2020, 16:00
  4. система контроля уровня в баке-накопителе
    от Alexandr3 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.12.2015, 00:21
  5. режим сохранения графиков
    от soi в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 09:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •