Тема: ПЛК 110.30 зависание modbus TCP

  1. #1

    По умолчанию ПЛК 110.30 зависание modbus TCP

    Добрый день
    ПЛК не новый (примерно 2020 года), но раньше за ним плохого не замечалось
    поставили взамен ПЛК 100 (за тем ничего такого также не замечалось) в новую задачу
    работает с Insat MasterOPC
    в ходе наладки обновили прошивку ПЛК по последней, чтобы наладить обмен сетевыми переменными по UDP (потом выяснил, что обновлять прошивку для этого не требовалось)

    И вот теперь симптомы - зависает обмен с OPC. Причем в направлении СКАДА -> OPC -> ПЛК проходят, а с ПЛК на OPC передаются нули.
    OPC при этом "качество данных" показывает "ОК"
    ПЛК при этом доступен через Codesys
    Сетевой обмен по UDP работает

    Замечено, что если просто вытащить и вставить кабель в ethernet ПЛК, то обмен полностью восстанавливается

    Радом, в этой же системе стоит 110.30 со старой прошивкой и за ним ничего подобного не замечено.

    Может кто сталкивался? Знает способы лечения? Просто что-то посоветуете? Есть ли смысл откатывать прошивку назад (и можно ли вообще)?

  2. #2

    По умолчанию

    ПЛК не новый (примерно 2020 года)
    плк М02 не требовали никаких специальных прошивок, уж тем более 20 года выпуска. Там был один единственный баг с памятью на часть контроллеров, выпуска начала 20 года. Всё остальное работало и работет без всяких прошивок. Этот баг никак не связан с вашими признаками
    обновили прошивку ПЛК по последней,
    см. выше. с чего вы решили прошиваться, на основании каких "признаков" вы приняли решение "обновить" и на что?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    ...на основании каких "признаков" вы приняли решение "обновить" и на что?
    скачал с сайта ОВЕН и установил 1.2.42, потому что после смены платформы не заработали сетевые переменные
    где-то здесь на форуме встретил тему с похожей проблемой, и там человеку помогло обновление ПО
    никогда не думал, что для обновления прошивки нужны какие-то особые причины. знаю людей, которые всегда проверяют и обновляют ПО перед установкой новых приборов
    Последний раз редактировалось Андрей111182; 25.12.2024 в 12:13.

  4. #4

    По умолчанию

    после смены платформы не заработали сетевые переменные
    а про стандартную конфигурацию слышали?
    и как меняли кстати?
    никогда не думал, что для обновления прошивки нужны какие-то особые причины.
    110м02 выпускается тыщу лет, все его болячки давно известны и вылечены, если прибор работает и не высказывает никаких явных глюков, как было в ограниченной партии в началк 20 года из-за брака поставщика, то вообще не понимаю - зачем что-то делать?
    знаю людей, которые всегда проверяют и обновляют ПО перед установкой новых приборов
    знаю людей, которые иконки на торпеду клеят и не пользуются ремнями

  5. #5

    По умолчанию

    скачал с сайта ОВЕН и установил 1.2.42
    а была какая? там есть текстовый файл, там написано что за изменения и на что они влияли

Похожие темы

  1. Зависание при загрузке СПК 110[МО1]
    от fedja1475@bk.ru в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.05.2024, 15:38
  2. Зависание MasterOPC Universal Modbus Server
    от fizhimik в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.08.2023, 11:19
  3. "Зависание" modbus TCP ПЛК 110-60
    от Ангелина в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.02.2020, 16:21
  4. Зависание МВ110-224.8А
    от Malyshevsergey в разделе Мх110
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.03.2014, 09:44
  5. Зависание OPC
    от Sergey_M в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 19:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •