Здравствуйте!
Как, с помощью контроллера, можно контролировать работу модуля и если необходимо то перегрузить его?
Здравствуйте!
Как, с помощью контроллера, можно контролировать работу модуля и если необходимо то перегрузить его?
Здравствуйте. Сделать можно так:
Анализируете в проекте ПЛК данные, которые получаете со входа модуля. Если они не соответствуют указанному диапазону, то модуль неисправен (или датчик). По аварии можно либо пересбросить питание модуля, либо подать какой-либо сигнал.
Так же можно смотреть состояние обмена по сети (Last error и Last adress). Аналогично, анализировав их в проекте, выполнять какие-либо действия.
Благодарю.
А других вариантов нет для перезагрузки модуля?
Понял. Спасибо!
недавно столкнулся с зависанием аналоговых модулей и соответственно возник вопрос.
а как сделать чтоб не зависало и не надо было сбрасывать?
и как вообще возможно зависание промышленного оборудования? или Овен это бытовой ширпотреб?
Последний раз редактировалось martial1; 13.03.2014 в 15:48.
Эх. Умеют же люди подвесить МВ110-8А.
Суть вопроса.
Добрый день!
2 модуля МB110-224.8A подключены к разъему RS-485-2 контроллера ПЛК110-60 по протоколу ModBus (9600, no parity, 8bit, 1stop, ASCII, poll time 1000ms, Trace mode), модули и контроллер стоят рядом, длина витой пары минимальна. Параметры ПЛК110 - Min/MaxCycleLength: 10/1000ms.
С периодом 2-3 недели RS-485-2 повисает с 81 ошибкой, при этом светодиод "Статус RS485" на модулях расширения мигает. Помогает перезагрузка модулей расширения, перезагрузки контроллера не требуется.
Модули расширения были приобретены приблизительно в одно и то же время летом 2013 года, контроллеры приобретались в разное время. Ситуация с подвисанием происходит на 3-х объектах.
В тоже время прибор другого производителя MB-LON, который подключен к RS-485-1 по протоколу ModBus (9600, no parity, 8bit, 1stop, ASCII, poll time 1000ms, Trace mode) проблемы с зависанием не имеет.
В чем может быть проблема?
Ответ
Здравствуйте!
Судя по описанию проблемы зависает не RS485 ПЛК, а сами модули, раз перезагрузка ПЛК не требуется, есть возможность на одном из объектов в момент зависания подключиться программой прослушки портов и посмотреть линию на наличие и формат посылок запроса/ответа?
С уважением, инженер группы технической поддержки "ОВЕН"
Гарчев Евгений Сергеевич
тел.: (495)641-11-56, доб. 1105
skype: e.garchev_owen
Последний раз редактировалось martial1; 14.03.2014 в 08:12.