Здравствуйте.
Как сделать запись времени, дня , недели в пр.
Например сработал авария на входе 1 пр появился сигнал, пр по этому сигналу записала когда и во сколько была авария.
Здравствуйте.
Как сделать запись времени, дня , недели в пр.
Например сработал авария на входе 1 пр появился сигнал, пр по этому сигналу записала когда и во сколько была авария.
А это будет работать в ПР100?
Есть ли у пр100 своя память. Что бы он сигнал аварии и когда была авария записывал в себя. Что бы например в конце смены с ноутбуком подойти через usb вытащить с по файл в котором будет видно когда авария была.
Какой файл вытащить? Это вам комп с файловой системой что ли? Тут запись в виде чисел и не файлом, а регистрами.
Подойдёте и руками на бумажку перепишите. Иначе вам нужно что то покруче ПР100, чтобы само записывало и отправляло в файл.
Тут уже или ПЛК2хх или СПКххх или панель оператора типа СП3хх или Скада нужна и связь по Модбас или ТСР
Последний раз редактировалось kondor3000; 27.11.2024 в 15:21.
У каких-то ПР есть логгирование, архив, который можно прочесть из Owen Configurator - у ПР205 точно есть. Нужно справку читать, навскидку не скажу.
Есть у меня рабочее решение устройства допускового контроля с архивом для скважины, я его выкладывал, но там время привязывается к экранам ПР 200 у Вас ПР 100...
Bumble bee делал для ПР200 циклический архив на 16 значений с передачей по сети последнего. Можно доработать, чтобы в эту ячейку писалось выбранная ячейка.
Время (unix) - код аварии. точнее 3 регистра использовалось, на время соответственно 2 регистра уходит.
То есть наличие экрана не обязательно.