    По умолчанию Режим "Снижение энергопотребления при отсутствии водоразбора"

    привет
    не сильно погружён в специфику ПЧ, поэтому могу ошибаться
    может не совсем по теме ПЧ ОВЕН, но вероятно точно по теме ПЧ вопрос
    есть насос в артскважине. Требуется "снижение энергопотребления при отсутствии водоразбора".
    Что в конечном итоге хочет получить заказчик от ПЧ и всей остальной автоматики?
    и что именно сделать с ПЧ?
    как бы и так регулирование предполагается по давлению (требование ТЗ не ниже ххх МПа)
    ну будет давление выше, регулятор сам убавит обороты.
    что-то ещё надо? отключить вообще ПЧ?
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 31.07.2024 в 07:43.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    привет
    не сильно погружён в специфику ПЧ, поэтому могу ошибаться
    может не совсем по теме ПЧ ОВЕН, но вероятно точно по теме ПЧ вопрос
    есть насос в артскважине. Требуется "снижение энергопотребления при отсутствии водоразбора".
    Что в конечном итоге хочет получить заказчик от ПЧ и всей остальной автоматики?
    и что именно сделать с ПЧ?
    как бы и так регулирование предполагается по давлению (требование ТЗ не ниже ххх МПа)
    ну будет давление выше, регулятор сам убавит обороты.
    что-то ещё надо? отключить вообще ПЧ?
    Во многих ПЧ есть такая встроенная настройка - регулятор убавляет обороты и когда они снижаются ниже установленного порога, частотник уходит в "сон", когда регулятор поднимает задание оборотов выше порога - частотник "просыпается"

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Во многих ПЧ есть такая встроенная настройка - регулятор убавляет обороты и когда они снижаются ниже установленного порога, частотник уходит в "сон", когда регулятор поднимает задание оборотов выше порога - частотник "просыпается"
    а как это снижает энергопотребление?
    и от чего он проснётся и выходит из режима Stand by?

    просто основное включение - по внешней команде на заполнение резервуара. Какой тут водоразбор?
    давление понятно - мы должны продавить трубу и поднять воду на высоту.
    наполнение - с верхней точки ёмкости.
    наполнили - отключились и так полностью, не качаем вообще ничего, на давление наплевать
    опять какую-то х....ю написали в ТЗ
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 31.07.2024 в 09:01.

  4. #4

    По умолчанию

    как я понимаю - по внешней команде, мы стартуем на допустим на 100%, поднимаем давление выше 0,2 и плавно снижаемся работаем на какой-то частоте, обеспечивающей это давление, пока не придёт команда "Стоп"

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    а как это снижает энергопотребление?
    и от чего он проснётся и выходит из режима Stand by?

    просто основное включение - по внешней команде на заполнение резервуара. Какой тут водоразбор?
    давление понятно - мы должны продавить трубу и поднять воду на высоту.
    наполнение - с верхней точки ёмкости.
    наполнили - отключились и так полностью, не качаем вообще ничего, на давление наплевать
    опять какую-то х....ю написали в ТЗ
    Ну так вы сами начали про "давление не ниже...", а потом оказывается не давление надо, а ёмкость наполнить...

    Вообще самый очевидный способ - написать свои вопросы по ТЗ заказчику (и получить письменный ответ)

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Ну так вы сами начали про "давление не ниже...", а потом оказывается не давление надо, а ёмкость наполнить...

    Вообще самый очевидный способ - написать свои вопросы по ТЗ заказчику (и получить письменный ответ)
    так он это и написал - в разных пунктах ТЗ
    и энергосберегать, и давление держать и ёмкость наполнять
    что хочешь, то и делай - "тыж программист"

    давление - это минималка для продавливания трубы (чтобы обеспечить высоту подъёма для заполнения ёмкости) и для АВР насосов - рядом недалеко резервная скважина.
    Если рабочая забилась песком или насос сдох, то по падению давления переход на резервную скважину
    другого никакого "водоразбора" по схеме внешних сетей - нет
    думаю энергосбережение - это какая-то "прилипшая жвачка" от старых ТЗ
    или удовлетворение каких-то идиотских требований эффективных менегеров, которые вставили в требования даже Инструкцию по утилизации комплектно поставляемых средств автоматизации

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.04.2020, 19:53
  2. Настройка входов прибора в режим "кнопки"
    от Dimaes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 10.04.2019, 13:38
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 13:54
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 13:37
  5. МДВВ постоянно уходит в режим "Авария"
    от clockwise в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 13:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •